İstinat ve kohezyon

Merhaba
idecadte istinat çözümü yaparken zemin etüdünde gelen kohezyon değeri girilince istinat da kayma tahkikleri mümkün değil kurtarmıyor.

zemin etüd değerleri
zemin grubu/sınfı C/Z2
qem=1,7 kg/cm2
içsel sürtünme açısı 35-45 derece
kohezyon 7,7 kg/cm2
yatak katsayısı 2040 t/m3

acaba birimlerde mi problem var?... idecadte kohezyon varsayılan değeri 0,9 t/m2 geliyor
 
saaahin":2xke572y' Alıntı:
Merhaba
idecadte istinat çözümü yaparken zemin etüdünde gelen kohezyon değeri girilince istinat da kayma tahkikleri mümkün değil kurtarmıyor.

zemin etüd değerleri
zemin grubu/sınfı C/Z2
qem=1,7 kg/cm2
içsel sürtünme açısı 35-45 derece
kohezyon 7,7 kg/cm2
yatak katsayısı 2040 t/m3

acaba birimlerde mi problem var?... idecadte kohezyon varsayılan değeri 0,9 t/m2 geliyor
Merhaba,
Kohezyon değeri çok büyükse, moment kolu negatif, buna bağlı olarak moment değer de büyük hesaplanıyor olabilir.Kohezyonu dikkate almadan çözebilirsiniz.
(Genel uygulamada duvar arkasındaki zemin boşaltılıp, tekrar doldurulduğu için kohezyon etkisinin dikkate alınmaması önerilen bir durumdur.)

İyi çalışmalar
 
Levent Özpak":2iwfmm8p' Alıntı:
saaahin":2iwfmm8p' Alıntı:
Merhaba
idecadte istinat çözümü yaparken zemin etüdünde gelen kohezyon değeri girilince istinat da kayma tahkikleri mümkün değil kurtarmıyor.

zemin etüd değerleri
zemin grubu/sınfı C/Z2
qem=1,7 kg/cm2
içsel sürtünme açısı 35-45 derece
kohezyon 7,7 kg/cm2
yatak katsayısı 2040 t/m3

acaba birimlerde mi problem var?... idecadte kohezyon varsayılan değeri 0,9 t/m2 geliyor
Merhaba,
Kohezyon değeri çok büyükse, moment kolu negatif, buna bağlı olarak moment değer de büyük hesaplanıyor olabilir.Kohezyonu dikkate almadan çözebilirsiniz.
(Genel uygulamada duvar arkasındaki zemin boşaltılıp, tekrar doldurulduğu için kohezyon etkisinin dikkate alınmaması önerilen bir durumdur.)

İyi çalışmalar

İlginiz için teşekkürler.. benim de biraz araştırmalarıma göre zemin kayaymış... kohezyon değeri de taşıma gücü/2 olarak hesaplandığından çok yüksek çıkmış... dediğiniz gibi duvar arkasındaki zemin boşaltılıp doldurulduğundan kohezyon dikkate almadan çözüm daha doğru olucak...

İyi çalışmalar kolay gelsin...
 
Geri
Üst