16 katlı bir binam var yalnız temeli kurtaramadım. Kazık temel şart mı yoksa başka bir önerisi olan varmı ?? (dosya 4mb üstü olduğu için buraya atabildim
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
)
 
Merhaba , projenizde zemin değeriniz çok düşük değil sadece gerilmelerden dolayı ilave donatı ihtiyacı fazla çıkmış o da donatı aralığından kaynaklı .Ben hiçbir şeye dokunmadan analiz yaptım ilavelerin aralığın düşürdüm kurtardı temel. iyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    125.8 KB · Görüntüleme: 2,978
kaça kadar düşürdünüz, ben dediğiniz gibi yaptım 30luk/2 cm aralık gibi değerlerle anca çözüldü :S
 
asansör için mimariyi sorduysanız o 4lü perdelerin sol ve sağ gözlerinde toplam 2 asansör var. o boşlukları da koyup tekrar denedim, 28/6 aralıkla kurtardım. teşekkür ederim
 