1metrelik subasman

Merhabalar herkese kolay gelsin 1metrelik subasman için bir bodrum kat yapayı düşünmüştüm çünkü zemin katta çözmek istediğimde perdelerimi 30luk yapmam gerekiyordu bodrum kat olarak çözdüğümde ise kolonlarımda bir sıkıntı çıkıyor kısa kolon olarak seçsem de düzeltemedim bu durum neyden dolayı oluşur acaba ne yapmak gerekir mimari projem de statik dosyamda kayıtlı tavsiyelerinizi duymak isterim şimdiden teşekkürler
 

Ekli dosyalar

sn @seymasude
Kolonlarınızda zımbalama hatası almaktasınız. kısa kolon oluşumuyla alakalı bir problem değil.
bodrum katı kat oluşturmadığı halde kat olarak tanımlamanız programın açığını kullanarak yanlış tasarım yapmanıza sebebiyet verir.
tasarımınız bu şekilde olacaksa perde kalınlığınız yine 30cm olmalı. (programın uyarı vermemesi bunu değiştirmez)
ayrı bir kat olarak tanımlamak istiyorsanız ve perde kalınlığını 25cm yapmak istiyorsanız bodrum katta kat oluşum koşullarını sağlamalısınız.(yani diyafram oluşturmalısınız.)
 