azoo":2v8rv6ua' Alıntı:Herkese iyi çalışmalar, tasarım hakkında yorumlarınızı alabilir miyim ?
Ayrıca bina asmolen olduğu için ampatman ve 80 cm kalınlığında temel yapmama rağmen temelde hala sorun yaşıyorum. Bu konu hakkında görüşlerinizi alırsam sevinirim.
YasinTezel":27uxpfyj' Alıntı:Merhaba,
Radye temel hesap aksları perde altından geçtiği için ana donatı için gerekli olan donatı alanı fazla çıkıyor. İsterseniz bu donatı alanını karşılayan donatıyı seçip ilave donatısız çözebilirsiniz. Fakat ekonomik olmaz.
Hesap akslarını kolon açıklıklarına aldım. Ana donatı alanı bu şekilde azaldı. Gereken yerlerde özellikle perde altında ilave donatılar ile gerekli olan donatı alanları karşılanmaktadır.
Proje ektedir.
NYILMAZ":1uzg44bn' Alıntı:Sadece kat planına bakarak bir tavsiyede bulunayım. (diğer kat ve konuları incelemedim) Ben olsam ekteki resimde kırmızı renkle gösterdiğim şekilde sürekli kirişleri dizayn ederdim. Kiriş genişliklerini aynı yapardım. Kolonların üzerine basan bir süreklilik yapardım. Dışta devam eden (düşeyde) kenar kirişleri de sürekli yapıp geri kalanı konstrüktif beton yapardım. Alt yatay kirişleriniz 25/50 olmasına rağmen onu tutan konsol kirişler (yeşil revizyon bulutu) 50/35 olmuş. Hatalı bir birleşim. Mavi revizyon bulutu içindeki konsol ve köşe noktaları kirişle geçin. Kolonu yalnız başına ve süreksiz bırakmayın. Nede olsa asmolen (düz tavanlı) sistem kullanıyorsunuz. Bu size istediğiniz yerden kiriş geçirme hakkı tanırken duvarın altına kiriş koyarak sıkıntılı taşıyıcı sistem oluşturma derdinden kurtulun.
N. YILMAZ