V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

2 Perde de donatı hatası giderilmiyor.

ORHAN14

Etkin Üye
Merhabalar iki perde de donatı hatasını gideremiyorum. bu iki perde de bodrum katlarda olan tüm katlarda devam etmeyen perdeler. İnceleyebilir misiniz?

Ayrıca tüm kolonlarda altta ve üstte zımbamla kontrolü seçildiği zaman hepsinde zımbalama sıkıntısı çıkmaktadır. Bu seçenekleri aktif etmek gerekir mi? yoksa aktif etmesek sıkıntı olur mu?
 

Ekli dosyalar

Merhabalar iki perde de donatı hatasını gideremiyorum. bu iki perde de bodrum katlarda olan tüm katlarda devam etmeyen perdeler. İnceleyebilir misiniz?

Ayrıca tüm kolonlarda altta ve üstte zımbamla kontrolü seçildiği zaman hepsinde zımbalama sıkıntısı çıkmaktadır. Bu seçenekleri aktif etmek gerekir mi? yoksa aktif etmesek sıkıntı olur mu?
1.Bodrum perde kesme ve donatı yetersiz.
2) A planı donatı yetersiz. 2 perdeyi seçip kısa başlık perdesi tanımlamanız gerekiyor fakat kesme güvenliği düzelmiyor. Silinip yeniden modellense dahi.
3)B Planı. P15, P18 ve p19 u zorunluluk yoksa(öyleye benziyor.) kirişe dönüştürmelisiniz
Kolon zımbalamaya gelince uyuyan yılanı uyandırsanız ısırır.
 
Son düzenleme:
1.Bodrum perde kesme ve donatı yetersiz.
2) A planı donatı yetersiz. 2 perdeyi seçip kısa başlık perdesi tanımlamanız gerekiyor fakat kesme güvenliği düzelmiyor. Silinip yeniden modellense dahi.
3)B Planı. P15, P18 ve p19 u zorunluluk yoksa(öyleye benziyor.) kirişe dönüştürmelisiniz
Kolon zımbalamaya gelince uyuyan yılanı uyandırsanız ısırır.
teşekkür ederim üstad
 
1.Bodrum perde kesme ve donatı yetersiz.
2) A planı donatı yetersiz. 2 perdeyi seçip kısa başlık perdesi tanımlamanız gerekiyor fakat kesme güvenliği düzelmiyor. Silinip yeniden modellense dahi.
3)B Planı. P15, P18 ve p19 u zorunluluk yoksa(öyleye benziyor.) kirişe dönüştürmelisiniz
Kolon zımbalamaya gelince uyuyan yılanı uyandırsanız ısırır.
bu konu hakkınnda idecad yetkililerinden cevap bekliyorum. geri dönüş sağlarsanız sevinirim
 
tüm kolonlarda altta ve üstte zımbamla kontrolü seçildiği zaman hepsinde zımbalama sıkıntısı çıkmaktadır. Bu seçenekleri aktif etmek gerekir mi? yoksa aktif etmesek sıkıntı olur mu?
Projeniz kirişli döşeme olduğu için zımbalama kontrolü yapılmaz. Bu opsiyonları aktif etmeyiniz.

Tüm perdelerde sonlu eleman genişliğini 40cm'e azaltın
1704788418138.png


Perde düşey donatısı olarak daha küçük çaplarda kullanılabilir.
1704788440996.png


Perde donatıları aşağıdaki şekilde yeterli gelmektedir.
1704789322281.png
 
üstadım peki ilk iki katta devam eden perdelerde, üstte olan perde için neden su basman tüm katlarda devam etmeyen perde seçeneğini işaretlemediniz?
 
Bu perdelerde "Subasman / tüm katlarda devam etmeyen perde" opsiyonu işaretlenmelidir. Gönderdiğiniz projede zaten seçili
Rijit bodrum katta bu perdeler için "Subasman / tüm katlarda devam etmeyen perde" opsiyonu seçilmesine gerek yoktur.
Rijit olmayan katlarda seçilmelidir.
1704806037126.png
 
Geri
Üst