v10 ile çözdüğüm bir projeyi şimdi v11 ile analiz ettim ve sonuçlar gerçekten korkunç gözüküyor. yönetmelik değişikliği olmamasına rağmen programın kendini güncellemesi ile bu kadar fark çıkması normal mi? v10 da hiç hata almazken v11 ile analiz yaptıktan sonraki sonuç ortada. v10 ile bu zamana kadar yaptığımız binalardan korkmalı mıyız?
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    101.3 KB · Görüntüleme: 24
  • örnek.cde
    örnek.cde
    19.2 MB · Görüntüleme: 6
Merhaba;

projenizi V10.94 de açtığımda:

1.olarak 1. bodrum katta sol taraftaki merdivende mesnetlenme problemi olduğu görülüyor bu durum yapınızın 1. moddaki periyodunun 0.75sn çıkmasına neden olmuş bu hata giderildiğinde periyot 0.57sn olarak hesaplanıyor ve bu durum yapınızın almış olduğu deprem kuvvetlerini attırmaktadır.
2. olarak yapınızda kabuk elemanların boyutları 80cm olarak seçilmiş bu durum yapıdaki yük dağılımını ciddi şekilde etkilemekte ve hatalı çözüme neden olabilmektedir. V10.94 için forumda birçok yazışmada max. kabuk sonlu eleman boyutunun 40cm seçilmesi gerektiği söylenmişti, sanırım bu detayı kaçırmışsınız.

bu iki tespit giderildikten sonra projeniz analiz edildiğinde V10.94 te 83 adet hata mesajı oluşmuştur. Sanırım V11 de bu ve benzer sorunların önüne geçmek için alınan tedbirler sizin projenizde de fazlaca farklı sonuç almanıza neden olmuş.

Saygılarımla.
 