Nurgül hanım merhaba. Yapmış olduğumuz 3 katlı projede kolonlarda kesme güvenliği sorununu aşamıyoruz yardımcı olabilirmisiniz.
 

Ekli dosyalar

Merhaba;

Öncelikle modelleme kısmında kolona zayıf eksenden bağlanan kirişleriniz ile güçlü eksenden bağlananları tam aynı noktadan çalışacak şekilde kolon için orta - orta, kirişler için ise üst-orta modelleme yapıp düğüm noktalarınız arasında ekte olduğu gibi bir farlılık olmadığından emin olabilir misiniz? Birde kompozit döşeme modellemenizde yarısı boşta, modellemeyi düzgün bir şekilde yapmak için tüm dış aks kirişlerini seçiniz. O bölgede boşluk olacak ise e son seçim yaptığınız tali kirişi tali kiriş değil, çelik kiriş komutu ile giriniz.

Bu modellemeyi yaptıktan sonra tekrar analiz ediniz. Hala kesme kuvveti yetersizliği sözkonusu ise kesit arttırmanız gerekir. Buarada rapor alırsanız göreceğiniz gibi göreli ötelemelerinizde yeterli değil. Bilginize.