V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

30/190 Taşıyıcı Eleman Kolon iken Perde Olarak mı Modellenecek ?

omerkygn

Yeni Üye
Merhaba,
Belediyeden alınan statik projesinde 30/190 kolon olarak modellenen taşıyıcı, mevcut bina performans analizi yaparken yine kolon olarak mı yoksa perde olarak mı modellenmesi gerekir ? Zamanında 2007 yönetmeliğinde perde oranı 1/7 olduğu için şimdi 1/6 olunca sistem uyarıyor perde olması gerektiği yönünde. Bilgi düzeyine göre değişir mi ayrıca ?
1793472570682.png
 
Mevcut bina analizi yaptığım için çubuk model kolon olarak aynı şekilde modellemeyi düşünüyorum. Görüşlerinizi almak isterim. Yönetmelikte net bir ibare göremedim konuyla ilgili.
 
Merhaba,
Belediyeden alınan statik projesinde 30/190 kolon olarak modellenen taşıyıcı, mevcut bina performans analizi yaparken yine kolon olarak mı yoksa perde olarak mı modellenmesi gerekir ? Zamanında 2007 yönetmeliğinde perde oranı 1/7 olduğu için şimdi 1/6 olunca sistem uyarıyor perde olması gerektiği yönünde. Bilgi düzeyine göre değişir mi ayrıca ?
Ekli dosyayı görüntüle 64936
bu boyutta bir elemanın davranışı perde davranışı olacaktır. perde olarak kabul edilip hesap edilmeli.
 
Merhaba,
Belediyeden alınan statik projesinde 30/190 kolon olarak modellenen taşıyıcı, mevcut bina performans analizi yaparken yine kolon olarak mı yoksa perde olarak mı modellenmesi gerekir ? Zamanında 2007 yönetmeliğinde perde oranı 1/7 olduğu için şimdi 1/6 olunca sistem uyarıyor perde olması gerektiği yönünde. Bilgi düzeyine göre değişir mi ayrıca ?
Ekli dosyayı görüntüle 64936
Merhaba;

Perde davranışı sergilemesi için donatı düzeninin de perde gibi olması gerekir, mevcut elemandaki donatı düzeni kolon gibi olduğu için perde olarak kabul edemezsiniz.
Boyut oranı sadece hangi elemanlarda donatı düzeninn perde gibi olacağını belirlemek için konmuş geometrik kontroldür ve farklı yönetmeliklerde farklı oranlar konmuştur.
Özet olarak performans analizinde bu elemanı kolon olarak girmeniz gerekir.

Saygılarımla.
 
Merhaba;

Perde davranışı sergilemesi için donatı düzeninin de perde gibi olması gerekir, mevcut elemandaki donatı düzeni kolon gibi olduğu için perde olarak kabul edemezsiniz.
Boyut oranı sadece hangi elemanlarda donatı düzeninn perde gibi olacağını belirlemek için konmuş geometrik kontroldür ve farklı yönetmeliklerde farklı oranlar konmuştur.
Özet olarak performans analizinde bu elemanı kolon olarak girmeniz gerekir.

Saygılarımla.
ilgili elemanda moment diyagramı yön değiştirmezse bu elemana yine kolon mu diyeceksiniz. olay kabul değil o elemanın gerçekte nasıl davranacağıdır.
eleman içindeki donatıya göre davranış göstermez. enkesitine göre davranış sergiler ve bizde bu davranışı karşılayacak donatılandırma yaparız.
 
ilgili elemanda moment diyagramı yön değiştirmezse bu elemana yine kolon mu diyeceksiniz. olay kabul değil o elemanın gerçekte nasıl davranacağıdır.
eleman içindeki donatıya göre davranış göstermez. enkesitine göre davranış sergiler ve bizde bu davranışı karşılayacak donatılandırma yaparız.
sorun yok sevgili meslektaşım siz bildiğiniz gibi yapabilirsiniz, ben kendi fikrimi söyledim.
 
sorun yok sevgili meslektaşım siz bildiğiniz gibi yapabilirsiniz, ben kendi fikrimi söyledim.
sorun yok veya var değil sayın meslektaşım. burada var olan bir durumu tartışıyoruz. burada siz veya ben doğruyum mevzusu yok. benim düşüncemde yanlış olabilir. konu üzerine bilgilerinizi paylaşmanızı benim yanıldığım noktam varsa bunuda belirtmenizi isterim.
 
Geri