Merhaba;
***2 adet modal analiz tanımlamışsınız, ancak Tasarım Spektrumları bölümünde ex ve ey için tek seçim var, deprem yüklerinde bir karmaşa görünüyor. Modelinizde bir tanesini kaldırdım. Analiz ayarları - zemin bölümünden tasarım spektrumunu değiştirerek tekrar analiz yapabilirsiniz. Ancak aynı anda 2 adet modal analizde programı kontrol etmek kolay olmayacaktır.
Aşıkların analizden çıkarılması durumu çatı aşıkları için geçerli olup, çatı aşıklarınızda sorun görünmemektedir. Cephe aşıklarınızda problem görünüyor, sebeb ise sehim problemidir. 8.62 sürümünde sehim kontrolünde daha önce forumda da bahsedilmiş bir hatamız mevcuttur. Yan cephe aşıklarında da bu sorun görünmektedir. Bu sorun için gereken çalışmalar yapılmıştır ancak elinizdeki sürümde çözüm mevcut değildir.
Not: Çatı aşıklarının kesitini düşürmek için aralığı 120 cm' den şilte halinde 1m olarak gelen kaplamalara uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Modelinizde bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Dilerseniz karşılaştırabilirsiniz, yükleri mutlaka kontrol ediniz.
İyi Çalışmalar.