Merhabalar, belediyemiz burulma maksimum değerinin 1,6 düzeylerini geçmesini istemiyor. 4 bodrumdan oluşan bir yapımız var ve bu yapının sadece tek cephesi bodrum perdeli diğer cepheler açık. Ne yaparsam yapayım A1 düşüremedim, önerisi olan var mı ?
projeye bakmadım ancak perdeleri kolonlardan ayırıp çözmeyi deneyebilirsiniz. kolonlardan 5'er cm boşluk bırakın, aynı şekilde eksi kot vererek kirişten de ayırın.
bu fikir ile ilgili yanlışım var ise lütfen düzeltin
bakmadan bir öneri de zatımdan ; bodrum perdeli tek cephe, bitişik nizam değil ise; harici iksa yapısı (fore kazık kuyu temel) ile o cephede ki perdelerden kurtulabilirsiniz, zaten 4 kat hafriyat sizi böyle bir çözüme zorlayacaktır diye düşünüyorum.