V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

ANALİZ YAPILIRKEN KAPANIYOR PROJE

Kolon perde kotlarında bağlantı hatası vardı küçük baca boşluklarını 2d çizimde çizerek ekleyiniz zira arkalarında kalan boşluklara program döşeme attığı için hesap hatası vermekte bunları düzenleyince üst tarafa bakan kirişler bağlantı hatası vermekte kiriş genişliği 35 cm yapılarak çözüldü. iyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst