Kesme kuvvetinin yüksek çıkma sebebi döşemelerin 10 cm kot verilip bağlı olan perde koluna bu kotun verilmemesidir. farklı kottaki döşemelerin perde kotu ile aynı olması önerilir.
Ekdışmerkezlik etkisinin ele alınması için TBDY 4.5.10.4(b) 'de belirtilen yarı rijit diyafram için yapılan hesaplara ek bir rijit diyafram modeli kurulur ve modal analiz yapılır. Burada farklı kotlarda diyaframlar olduğunda veya perdelerin uçlarında ve döşemelerde rijit diyafram tanımı ayrıca yapılıyor ve bu da kesme kuvvetinin birikmesine neden oluyor.
İlgili perdenin üst kotunu 10 cm yukarı kaydırıp, daha sonra bir üst katın perdesini de 10 cm kot vererek modellediğinizde sorununuz giderilecektir.
fakat anlamadığım nokta şu: betonarme tasarım zarfında 2-2 ya da 3-3 dediğimde kesitte gözüken ikizkenar yamuk şeklinde bir kesme diyagramı gözüküyor. bu diyagramları nasıl okumam lazım yani perde hangi doğrultuda nasıl şekil değiştirmeye zorlanıyor davranışını anlamaya çalışıyorum.
Bu soruya da cevap vermek isterim.
Burada baktığınız zarf diyagramı. Herhangi bir kesitin tüm kombinasyonları gözönüne alınıp en büyük olan değer bu noktada gösterilir. Dolayısıyla bazı durumlarda yanıltıcı olabiliyor. Davranışı görebilmek için kombinasyon veya yükleme durumu ile bakmaya fayda görüyorum.
2-2 veya 3-3 olan yükleme durumları elemanların lokal akslarına göre hesaplanan iç kuvvetlerdir. Lokal aksların tanımları için aşağıda gönderdiğim idecad bilgi bankası linkini inceleyebilirsiniz.
Genel kabul aşağıda gösterdiğim gibidir. 3-3 aksı kuvvetli eksende eğilmeyi temsil eder. Sağ el kuralına göre moment vektörü 3-3 aksı üzerindedir, çekme altta basınç ta üstte meydana gelir. Kesme kuvveti de ilgili vektörün yönünde temsil edilir. Bu durumda 2-2 yönündeki kesme kuvveti de bu vektör üzerindeki kesme kuvvetini ifade eder.
saygılarımla...