15/11/2025’den sonra fiyatlar güncellenecektir.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Analizde geometrik kontrol hatası

Fareyi ekranda dolaştırdığınızda koordinat kutusunda bulunduğu koordinatlar yazar, oradan gidebilir ilgili bölgeyi inceleyebilirsiniz. Ayrıca 3 boyutta program animasyonlu bir kırmızı ok ile gösteriyor sorun olan noktayı:)
 
Merhaba,
1. ve 2. katta tanımlanan merdivenlerin kolları birbirine bağlanmıyor. Bundan dolayı analiz tamamlanamıyor. ayrıca merdiven mesnetleri hatalı tanımlanış. yapı ile birlikte çözüm için mesnetlenme koşulları belirlenirken, merdiven kenarı hangi elemana mesnetleniyorsa sadece o elemana bağlı olduğu belirlenmeli, diğer taşıyıcı elemanlar boş bırakılmalıdır. Merdivenleri silip tekrar tanımlamak sorunu çözebilir.
Not:
-Projede taşıyıcı sistem tipi karma seçilmiş. karma sistemlerde her iki yönde perde bulunmalı ve perde devrilme momenti oranı %75'in üzerinde olmalı. yüksek sünek çözüm yapmanızı öneririm.
İyi çalışmalar.
1633692048634.png
 
Geri
Üst