Re: Arkadaşlar projede genel hatalar ve yapmam gerekenler ha

Merhaba
Düzeltilmiş proje ekte
Önerilerim;
--Versiyon güncellemesi yapın,
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin,
--Dış kirişler duvarlara geliyorsa sarkıtın,
--Merdiveni mesnetleyip bina ile beraber çözün

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

Re: Arkadaşlar projede genel hatalar ve yapmam gerekenler ha

- Duvar yükleri 2.5 m Gazbeton duvar seçilmiş (uygulamada yapılacağından %100 emin olmanız gerek)
-Geometri kontrollerinde tipik kiriş ve döşeme diş sürekliliği uyarılarını giderin
-Döşemelerde çapraz şekilde nervür dişlerini düze çevirin.
-p06 perdesini uzatmanızda fayda var kiriş saplamasını giderebilirsiniz
-Yatık kirişlerde saplama yapmanızı anlamış değilim. Kirişleri kolona bağlamanızda fayda var
-Yapıyı yarı rijit diyafram olarak analiz edin.
-Merdiven sisteme dahil edin
-U tipi perde kova içerisinde boş kalmış (kirişlerle bağlanmamış) farklı bir tasarım düşünülebilir.
 