ASANSÖR PERDE BİRLEŞTİRME

Statik projeyi bitirip yapı denetime gönderdim. lakin geri dönüşlerinde (asansör etrafındaki perdekolonları perde grubu olarak hesap edelim ve sonuçlarını gönderelim) şeklinde isteniyor U şeklindeki perde asansörlerini silmeden nasıl tek bir perde olarak hesaplayabilirim.( anladığım kadarıyla bunu isteniyor)
ilginiz için teşekkür ederim yardımcı olursanız çok sevinirim.
 

Ekli dosyalar

Geometri kontrolündeki hataları düzeltin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Kiriş üzerine döşeme kenarı çizmeyin.
1793606642813.png

Asansör ve L perdeler, perde grubu olarak tanımlanmalı
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1793606724366.png


Analiz esnasında döşeme ağları oluşturulamayan döşemeler var. Hata olararak verilmektedir.
D14 döşemesi planda gözükmüyor. Bu döşemeyi "obje bul" komutu ile bulun, seçin ve silin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu durum 11 versiyonda düzeltilmiştir.
1793607020800.png

Perde, radye döşeme ve döşemelerde sonlu eleman genişliklerini 20-25cm aralığında belirleyin.
Bu durum 11 versiyonunda uyarı olarak verilmektedir.
1793607751856.png
 