merhabalar;

Projede zemin kat yüksekliği 5,5 m burada 3 metrede kirişler dönülerek döşemesiz (döşemeyi daha sonra gerekirse biz yaparız deniyor) bir kat asma kat yapılacak. Analiz yaptığımda 3 tane rijit diyafram tespit ediliyor. analiz sonucu ni<0,60 hatası alıyorum. Bu hatayı çözmek için ne yapmalıyım.

Birde merdivenleri taşıyıcı sistem ile birlikte çözmek istediğimde tepki spektrumu yöntemi ile yapılması tavsiye edilir şeklinde bir bilgilendirme geliyor mod birleştirme yerine tepki spektrum ile çözmekte bir sakınca varmı?

Sistemde genel olarak bir eksik gördüğünüz yerler ve tavsiyeliriniz varmı ?

Proje Linki :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
ctolga":txfqdmo9' Alıntı:
merhabalar;

Projede zemin kat yüksekliği 5,5 m burada 3 metrede kirişler dönülerek döşemesiz (döşemeyi daha sonra gerekirse biz yaparız deniyor) bir kat asma kat yapılacak. Analiz yaptığımda 3 tane rijit diyafram tespit ediliyor. analiz sonucu ni<0,60 hatası alıyorum. Bu hatayı çözmek için ne yapmalıyım.

Birde merdivenleri taşıyıcı sistem ile birlikte çözmek istediğimde tepki spektrumu yöntemi ile yapılması tavsiye edilir şeklinde bir bilgilendirme geliyor mod birleştirme yerine tepki spektrum ile çözmekte bir sakınca varmı?

Sistemde genel olarak bir eksik gördüğünüz yerler ve tavsiyeliriniz varmı ?

Proje Linki :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bence gerekirse koyarız demekle proje yapılmaz.Diyafram yok sayıyorsunuz o katta ama olabilir de olmayabilir de bu problemi çözüme kavusturmak için bu döşeme olayını bence bi kararlaştırın.
Tepki spektrumu eleman iç kuvvetlerini hesaplar daha gerçekçi sonuçlar verir sakıncası yoktur.

Bazı kirişlerde hem hareketli yük hem duvar yükü mevcut hem de fazlasıyla bu durum gerçekte mevcut mu değerlendirin.

saygılar
 