ASMOLEN DÖŞEME'DE PLAK SAÇAK SORUNU !!

MERHABALAR , PROJEMDE ASMOLEN DÖŞEMEM VAR VE 1. KAT TAVANINDA ÇATI SAÇAKLARI MEVCUT. PROJEYİ EKLEDİM .

-SAÇAKLARI BU ŞEKİLDE PLAK DÖŞEME OLARAK TASARLAMAM PROBLEM OLUR MU ACABA ?

- BAZI KONSOL UÇLARINA ALIN KİRİŞİ DÖNEREK PLAK SAÇAK YAPTIM.

- BÖYLE BİR SAÇAK TASARIMINDA SİZCE BİR PROBLEM OLUŞUR MU?

Değerli meslek büyüklerim olarak sizlerden öneri ve fikir almak istedim. Sizde nasıl bir yol izlemeliyim? Şimdiden teşekkürler .
 

Ekli dosyalar

  • STATİK- MEHMET ORMAN-CDE.cde
    4.7 MB · Görüntüleme: 8
-SAÇAKLARI BU ŞEKİLDE PLAK DÖŞEME OLARAK TASARLAMAM PROBLEM OLUR MU ACABA ?

- BAZI KONSOL UÇLARINA ALIN KİRİŞİ DÖNEREK PLAK SAÇAK YAPTIM.

- BÖYLE BİR SAÇAK TASARIMINDA SİZCE BİR PROBLEM OLUŞUR MU?
önerilerim;
--saçak modellemesinde sorun görülmüyor,
--yapınız asmolen olduğu için yapı süneklik düzeyini sınırlı seçerseniz perdeleri kaldırıp a31 seçiniz veya karma seçerseniz a24 seçip perdesiz yöne perde ekleyip seçim yapmalısınız,
--1. kat tavanındaki duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--merdiven ortasındaki rijitlikleri kaldırınız.
--su basman perdeleri ile birbirine bağlanmayan kolonların dar kenarlarını kat yüksekliğinin 1/10 alabilirsiniz,
--beton malzemesini c30 seçmeniz uygun olur.
--p02 perde temelini tek parça giriniz.
 
Geri