Son kullanıcı ve upgrade fiyat listeleri 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

ASMOLEN DÖŞEME'DE PLAK SAÇAK SORUNU !!

MERHABALAR , PROJEMDE ASMOLEN DÖŞEMEM VAR VE 1. KAT TAVANINDA ÇATI SAÇAKLARI MEVCUT. PROJEYİ EKLEDİM .

-SAÇAKLARI BU ŞEKİLDE PLAK DÖŞEME OLARAK TASARLAMAM PROBLEM OLUR MU ACABA ?

- BAZI KONSOL UÇLARINA ALIN KİRİŞİ DÖNEREK PLAK SAÇAK YAPTIM.

- BÖYLE BİR SAÇAK TASARIMINDA SİZCE BİR PROBLEM OLUŞUR MU?

Değerli meslek büyüklerim olarak sizlerden öneri ve fikir almak istedim. Sizde nasıl bir yol izlemeliyim? Şimdiden teşekkürler .
 

Ekli dosyalar

-SAÇAKLARI BU ŞEKİLDE PLAK DÖŞEME OLARAK TASARLAMAM PROBLEM OLUR MU ACABA ?

- BAZI KONSOL UÇLARINA ALIN KİRİŞİ DÖNEREK PLAK SAÇAK YAPTIM.

- BÖYLE BİR SAÇAK TASARIMINDA SİZCE BİR PROBLEM OLUŞUR MU?
önerilerim;
--saçak modellemesinde sorun görülmüyor,
--yapınız asmolen olduğu için yapı süneklik düzeyini sınırlı seçerseniz perdeleri kaldırıp a31 seçiniz veya karma seçerseniz a24 seçip perdesiz yöne perde ekleyip seçim yapmalısınız,
--1. kat tavanındaki duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--merdiven ortasındaki rijitlikleri kaldırınız.
--su basman perdeleri ile birbirine bağlanmayan kolonların dar kenarlarını kat yüksekliğinin 1/10 alabilirsiniz,
--beton malzemesini c30 seçmeniz uygun olur.
--p02 perde temelini tek parça giriniz.
 
Geri
Üst