Asmolen Döşeme Geniş Açıklık

Merhabalar

Ekteki Projemde iki kolon arası yaklaşık 7.5 metre açıklık var ,asmolen döşeme çözerek bir sorun çıkmıyor. ( 1/20 kiriş kalınlığı 40 cm çıkıyor ) kirişlerdeki sehim miktarları da fazla değil . ilk defa bu kadar geniş açıklık çözüyorm.

Projede tavsiye edeceğiniz, varsa hata ve eksiklerimi söylerseniz memnun olurum.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Bir de farklı bir projemde radye temel ilave donatı sekmesinde dizayn momentlerinden birisi 120 tm çıkıyor (60 cm2 donatı alanı çıkıyor Q30/10 Kurtarıyor ) bunu düşürebilmem için ne yapmam lazım. bitişik nizam ampatman yapamıyorum.
 
Merhaba,

Süreklilik için tüm döşemeleri kaset olarak modelleyin. Kaset ve nervür döşemeyi birlikte kullandığınızda süreklilikler dikkate alınmayacaktır.
4 m yi geçen döşemelerde 1 adet bağ kiriş olacak şekilde modelleyin.

Nervür döşeme ile ilgli Genel kurallar aşağıdaki linkte anlatılmaktadır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Asmolen döşemlerde nervürlerin sürekliliği sağlandığı takdirde net açıklığın 1/25 i döşeme kalınlığı olarak alınabilir


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
 
Geri