01/10/2026’dan sonra fiyatlar güncellenecektir.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Asmolen Döşeme Hk.

Merhaba,
ilk asmolen döşeme projemin modellemesini yapacağım. Aklıma takılan bir kaç soruyu size sormak istiyorum.
1. Altında duvar geçen her kirişi derin kiriş olarak modellemek, asmolen döşeme kullanmanın mantığına uyuyor mu? (çünkü her ne kadar altından duvar geçsede kiriş diş veriyor.)
2. Bazı örnek projelerde yapının bütün kirişleri yastık/yatık kiriş olarak modellenmiş ve altından duvar geçsin veya geçmesin hiç derin kiriş yapılmamış. Bu şekil bir modelleme ne kadar güvenli olur?
3. Yönetmelikteki 0.75 perde oranını modellemeden önce mimari projeyi kolonlama aşamasında kabaca tuturmak için herhangi bir metod var mı?
4. Asmolen döşemelerde 5m-8m arası açıklık geçilebiliniyor. Örneğin Kocaeli gibi bir deprem bölgesinde asmolen döşeme kullanılacaksa en fazla kaç metre açıklık geçmek güvenlidir?

Cevaplarınız ve zahmetleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim.
 
ne yapacaksınız asmolen döşemeli projeyi. perdeli kolonlu. veya perdesiz kolonlu proje yapmayı tercih etmelisiniz. asmolen derken iki yönde kaset döşeme olarak yapılan sistem bakanlıkça yasaklanmış uyan yok. tek doğrultuda asmolen döşemeyi kastediyorsanız yönetmelik izin vermekle beraber karma veya sınırlı sistem seçmek gerekiyor. bunu da önlemek için öyle bir sitem koymuş ki, ne yaparsanız yapın perde devrilme momentini sağlayamazsınız.. kusura bakmayın. yurdun her yeri deprem bölgesidir ne zaman geleceği belli olmaz.
 
ne yapacaksınız asmolen döşemeli projeyi. perdeli kolonlu. veya perdesiz kolonlu proje yapmayı tercih etmelisiniz. asmolen derken iki yönde kaset döşeme olarak yapılan sistem bakanlıkça yasaklanmış uyan yok. tek doğrultuda asmolen döşemeyi kastediyorsanız yönetmelik izin vermekle beraber karma veya sınırlı sistem seçmek gerekiyor. bunu da önlemek için öyle bir sitem koymuş ki, ne yaparsanız yapın perde devrilme momentini sağlayamazsınız.. kusura bakmayın. yurdun her yeri deprem bölgesidir ne zaman geleceği belli olmaz.
kastınızı ben anladım fakat alternatif olarak önderdiğiniz yöntemi yanlış kelimelerle ifade etmişsiniz. asmolen döşemenin alternatifi perdeli ya da perdesiz kolonlu şeklinde değil plak ya da mantar vs diye ifade etmek gerekir. plak döşeme önerinize ben de katılıyorum.
 
perdeli kolonlu a15 taşıyıcı, kolonlu taşıyıcı sistemden kasıt a8, taşıyıcı sistemdir. proje yapan kişi o kadarını da bilir diye düşündüm biraz da aceleye geldi kardeş kusurumuz affola.
 
Merhaba,
ilk asmolen döşeme projemin modellemesini yapacağım. Aklıma takılan bir kaç soruyu size sormak istiyorum.
1. Altında duvar geçen her kirişi derin kiriş olarak modellemek, asmolen döşeme kullanmanın mantığına uyuyor mu? (çünkü her ne kadar altından duvar geçsede kiriş diş veriyor.)
2. Bazı örnek projelerde yapının bütün kirişleri yastık/yatık kiriş olarak modellenmiş ve altından duvar geçsin veya geçmesin hiç derin kiriş yapılmamış. Bu şekil bir modelleme ne kadar güvenli olur?
3. Yönetmelikteki 0.75 perde oranını modellemeden önce mimari projeyi kolonlama aşamasında kabaca tuturmak için herhangi bir metod var mı?
4. Asmolen döşemelerde 5m-8m arası açıklık geçilebiliniyor. Örneğin Kocaeli gibi bir deprem bölgesinde asmolen döşeme kullanılacaksa en fazla kaç metre açıklık geçmek güvenlidir?

Cevaplarınız ve zahmetleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim.
Benim tercihim şu şekilde:
1- Mümkün mertebe saplama kiriş yapmayacak şekilde tüm çerçeveyi birbirine bağladıktan sonra illaki her duvarların altına kiriş koymaktan ziyade modelime tüm duvarları olduğu gibi duvar komutuyla işleyip pencere ve kapı boşluklarını sisteme giriyorum. Zaten döşemede gerek dayanım gerekse sehimle alakalı bir problem yaşayacak olursam işte o zaman müdahale ediyorum.

asmolen döşeme yapıyorsanız mümkün mertebe diş yapmamalısınız. zaten diş yaptıracaksanız asmolenin anlamı kalmıyor. boşuna tavan seviyesini düşürmüş oluyorsunuz.

2- Ne kadar güvenli olduğu kesit hesaplarının sağlamasından hareketle anlaşılabilir. ha içgüdüsel olarak "ne kadar içime sinmeli" diyorsanız o zaman bence plak döşeme çözün derim.
3- bir yöntem varsa ben de öğrenmek isterim fakat deprem yükünün %75'ini perdelere taşıtmak için yegane taktik perde konulabilecek her yere perde koymaktır.

4- ts500'de geçen ifade şu şekilde:

" Bir doğrultuda çalışan dişli döşemelerin açıklığı 4 m den fazla ise, taşıyıcı dişlere dik, en az aynı boyutta enine dişler düzenlenmesi gereklidir. Açıklığın 4 m ile 7 m arasında olduğu durumlarda bir enine diş, açıklığın 7 m den büyük olduğu durumlarda ise iki enine diş düzenlenmelidir. Enine dişler, açıklığı olabildiğince eşit bölmelidir. "

"en fazla kaç metre açıklık geçmek güvenlidir ? " sorusuna programın yaptığı hesaplar kuralları sağladığı takdirde güvenlidir diyebiliriz. fakat siz yine içgüdüsel olarak en fazla kaç metreyi geçeyim diyorsanız bence siz açıklıktan ziyade sisteme odaklanın. illa asmolen döşeme yapılacaksa tek doğrultu yerine çift doğrultulu kaset sistem tercih edin. böylece süneklik düzeyinizde de değişiklikler yapabilir, ts500'ün tanımına da fazlasıyla uymuş olabilirsiniz.
 
Benim tercihim şu şekilde:
1- Mümkün mertebe saplama kiriş yapmayacak şekilde tüm çerçeveyi birbirine bağladıktan sonra illaki her duvarların altına kiriş koymaktan ziyade modelime tüm duvarları olduğu gibi duvar komutuyla işleyip pencere ve kapı boşluklarını sisteme giriyorum. Zaten döşemede gerek dayanım gerekse sehimle alakalı bir problem yaşayacak olursam işte o zaman müdahale ediyorum.

asmolen döşeme yapıyorsanız mümkün mertebe diş yapmamalısınız. zaten diş yaptıracaksanız asmolenin anlamı kalmıyor. boşuna tavan seviyesini düşürmüş oluyorsunuz.

2- Ne kadar güvenli olduğu kesit hesaplarının sağlamasından hareketle anlaşılabilir. ha içgüdüsel olarak "ne kadar içime sinmeli" diyorsanız o zaman bence plak döşeme çözün derim.
3- bir yöntem varsa ben de öğrenmek isterim fakat deprem yükünün %75'ini perdelere taşıtmak için yegane taktik perde konulabilecek her yere perde koymaktır.

4- ts500'de geçen ifade şu şekilde:

" Bir doğrultuda çalışan dişli döşemelerin açıklığı 4 m den fazla ise, taşıyıcı dişlere dik, en az aynı boyutta enine dişler düzenlenmesi gereklidir. Açıklığın 4 m ile 7 m arasında olduğu durumlarda bir enine diş, açıklığın 7 m den büyük olduğu durumlarda ise iki enine diş düzenlenmelidir. Enine dişler, açıklığı olabildiğince eşit bölmelidir. "

"en fazla kaç metre açıklık geçmek güvenlidir ? " sorusuna programın yaptığı hesaplar kuralları sağladığı takdirde güvenlidir diyebiliriz. fakat siz yine içgüdüsel olarak en fazla kaç metreyi geçeyim diyorsanız bence siz açıklıktan ziyade sisteme odaklanın. illa asmolen döşeme yapılacaksa tek doğrultu yerine çift doğrultulu kaset sistem tercih edin. böylece süneklik düzeyinizde de değişiklikler yapabilir, ts500'ün tanımına da fazlasıyla uymuş olabilirsiniz.
Kocaeli gibi bir deprem bölgesinde (DTS=1,2) çift doğrultulu asmolen döşeme yapılmak isteniliyor. TBDY 2018'de sadece tek doğrultulu asmolen döşeme ile ilgili yönetmelik maddeleri varken TS500'de çift doğrultulu dişli döşemeler için tek doğrultulu döşeme maddelerinin uygulanması isteniliyor. TBDY 2018'de tek doğrultulu asmolen döşeme tercih edildiğinde süneklik düzeyi karma sistemler ile yapılabileceğini söylüyor. TS500'de kendi maddelerinde çift doğrultulu dişli döşeme için tek doğrultulu dişli döşeme maddelerine atıfta bulunuyorsa, çift doğrultulu asmolen döşeme durumunda süneklik düzeyi karma sistem tercih etmek daha makul bir yaklaşım olabileceğini düşünüyorum.

forumda bu tür döşeme için yapılan yorumları vs okudum. baya kafa karışıklığı yaşadım.
yok araya asmolen yerleştırılıyorsa çift doğrultulu dişli döşeme kaset döşeme olmuyor, yok kaset döşemeden bahsetmek için kirişlerle oluşturulan hücrelerin içi boş kalacak kiriş aralığı (e)>70 cm olacak veya kiriş derinliği 50 olacak vs. diğer türlü çift doğrultuda olsa asmolen döşeme oluyor vs.

normalde zaten ben sistemin kolonlama ve kirişlemesini yaparken plak döşeme olarak düzenlemiştim ama mimar tekrar geri dönüş yaparak müteaahitin çift doğrultulu dişli döşeme ile projelendirilmesini istediğini söyledi.

DTS=3,DTS=4 binalarda asmolen döşemeler tercih edilebilir ama DTS=1,2 olan binalarda yapılmamalı bence. Bu yüzden çift doğrultulu dişli döşemede ısrar edilirse projeyi geri çevireceğim.

eklediğim pdf dosyasında kaset döşeme kullanılması durumunda ne tür ayarlamalar yapılması gerektiği ile ilgili AFAD önerisi var.
 

Ekli dosyalar

Kocaeli gibi bir deprem bölgesinde (DTS=1,2) çift doğrultulu asmolen döşeme yapılmak isteniliyor. TBDY 2018'de sadece tek doğrultulu asmolen döşeme ile ilgili yönetmelik maddeleri varken TS500'de çift doğrultulu dişli döşemeler için tek doğrultulu döşeme maddelerinin uygulanması isteniliyor. TBDY 2018'de tek doğrultulu asmolen döşeme tercih edildiğinde süneklik düzeyi karma sistemler ile yapılabileceğini söylüyor. TS500'de kendi maddelerinde çift doğrultulu dişli döşeme için tek doğrultulu dişli döşeme maddelerine atıfta bulunuyorsa, çift doğrultulu asmolen döşeme durumunda süneklik düzeyi karma sistem tercih etmek daha makul bir yaklaşım olabileceğini düşünüyorum.

forumda bu tür döşeme için yapılan yorumları vs okudum. baya kafa karışıklığı yaşadım.
yok araya asmolen yerleştırılıyorsa çift doğrultulu dişli döşeme kaset döşeme olmuyor, yok kaset döşemeden bahsetmek için kirişlerle oluşturulan hücrelerin içi boş kalacak kiriş aralığı (e)>70 cm olacak veya kiriş derinliği 50 olacak vs. diğer türlü çift doğrultuda olsa asmolen döşeme oluyor vs.

normalde zaten ben sistemin kolonlama ve kirişlemesini yaparken plak döşeme olarak düzenlemiştim ama mimar tekrar geri dönüş yaparak müteaahitin çift doğrultulu dişli döşeme ile projelendirilmesini istediğini söyledi.

DTS=3,DTS=4 binalarda asmolen döşemeler tercih edilebilir ama DTS=1,2 olan binalarda yapılmamalı bence. Bu yüzden çift doğrultulu dişli döşemede ısrar edilirse projeyi geri çevireceğim.

eklediğim pdf dosyasında kaset döşeme kullanılması durumunda ne tür ayarlamalar yapılması gerektiği ile ilgili AFAD önerisi var.
çok isabetli bir kaynak olmuş. teşekkürler.
 