V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

AYNI PROJE V11 DE FARKLI V10 DA FARKLI DONATI

AYNI PROJE V11 DE FARKLI V10 DA FARKLI DONATI ATIYOR KOLON APLİKASYONUNDA KOLONLARDA BİRİNDE 6 DİĞERİNDE 8 ADET ATMIŞ NEDENİ NEDİR Bİ AYARLAMA YAPMAM GEREKİYOR MU
 

Ekli dosyalar

İki proje arasında farklılıklar var. 10 versiyon projenizde kolonlarda etriye için Ø14 çap seçimi yapılmış. 11 versiyonda ise Ø8 çap seçimi yapılmış.
Bu proje için kolonlarda etriye çapı Ø8 veya Ø10 uygun olur.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1772177821879.png
 
SÖYLEDİĞİNİZ GİBİ ETRİYEYİ Ø8 YAPTIM DİKKATİMDEN KAÇMIŞ AMA GENE DEĞİŞMEDİ KOLONLARDA BİRİNDE V10 6 DİĞERİNDE V11 8 ADET ATMIŞ NEDENİ NEDİR Bİ AYARLAMA YAPMAM GEREKİYOR MU
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst