Projenizde bodrum ve zemin katta iki diyafram oluşumu varken 1. katta tek diyafram oluşumu var. Birden fazla diyafram oluşması durumunda kat etkili kesme alanları ayrı hesaplanır. Döşeme bağlanmayan kolon ve perdeler de b1 düzensizliği kontrolünde kat etkili kesme alanına dahil edilmemektedir. Ayrıca yine bodrum kattaki subasman perdesi olarak işaretlenen elemanlar kat etkili kesme alanına dahil edilmezler. Dahil etmek için kat parametreleri/düzensizlik sekmesinde +aw ve +ag sütunlarına manuel olarak ilave edebilirsiniz.