Merhabalar,

Perde kesme kuvveti sorunu için (BAP1) zemin ve 1. katta başlık ve gövde bölgesindeki yatay donatıların çapını arttırmanız veya donatı aralıklarını azaltmanız gerekmektedir.

B1 düzensizliği için ideCAD perde üstüne gelen duvar yüklerini almadığı için Kat Parametlerinden AkX ve AkY değerlerini kendiniz girebilirsiniz.
Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linki incelemenizi öneririm.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba

(McAfee virüs programım güncelleşince bv.rpt yi tehdit olarak görüyor.(Real Protect-SS! hatası vererek) geri yükleme yapınca 10 sn sonra .exe siliyor düzelteceğim.)
Bunun için projeyi demo programı ile düzelttim.
Önerilerim
--Perde kenarlarına kolon koydum,
--Çatı katında değişiklik yaptım, (orta perdeyi isterseniz çatıya çıkarın)
--Kolon koyarken bazı döşemeler silindi ilave edin,
--B hataları düzelttim,
Bu durumda çıktı alınıyor.
--Çatı katı duvar yüklerini kaldırabilir, hareketli yükleri azaltabilirsiniz.
--Merdivenle birlikte çözüm yapın

Ünver ÖZCAN
 