B1 Düzensizliği, zayıf kat, sistem rijitliğini arttırın.

Ufukbey

Yeni Üye
Raporda çıkan hatayı nasıl düzeltebilirim? 2. Bodrum katta x ve y yönünde büyük perde ilaveleriyle projeyi değiştiriyorum fakat ni değeri asla değişmiyor. Kirişteki duvar yüklerini kaldırıp duvarı manuel olarak eklemeyi belediye raportörü talep etti.
 

Ekli dosyalar

  • proje.cde
    3.3 MB · Görüntüleme: 9
Raporda çıkan hatayı nasıl düzeltebilirim? 2. Bodrum katta x ve y yönünde büyük perde ilaveleriyle projeyi değiştiriyorum fakat ni değeri asla değişmiyor. Kirişteki duvar yüklerini kaldırıp duvarı manuel olarak eklemeyi belediye raportörü talep etti.
önerilerim;
--öndeki tek katlı yapıyı siliniz,
--perdelerin üzerindeki kirişleri kaldırınız,
--4.8.5.1. işaretleyiniz,
--1. bodrum katta p5-6-7 perdelerini su basman perdesi olarak işaretleyip hesap yaptırınız. hata vermiyor.
 
Geri
Üst