Evet haklısınız çıkıyor ben yanlış baktım sanıyorum.
-B1 düzensizliği Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliğini ifade eder.- i.kattaki kolon, perde, ve duvar en kesit alanları bir üst katla kıyaslandğında(nci) 0.8 altına düşüyorsa sistem rijitliğinin arttırılması gerekir. Eğer nci 0.6-0.8 arasında ise yönetmelik madde 2.3.2.3 gereği R katsayısı 1.25nci değeri ile çarpılır ki bunu program otomatik yapar . Sizin projenizde nci değeri 0.6-0.8 arasında olduğu için bir şey yapmanız gerekmez.
Projenizde 1.kattaki duvar yüklerinden hesaplanan duvar etkili kesme alanı zemin kata göre daha fazla çıktığı için madde 2.3.2.3 gereği sıfır alınmış. Eğer isterseniz Analiz Menüsü Kat parametreleri/Düzensizlikler sekmesinde Akx ve Aky satırlarında her kattaki duvar etkili kesme alanlarını kendiniz belirleyebilirsiniz.
İyi çalışmalar