Son kullanıcı ve upgrade fiyat listeleri 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

b1 düzensizlik zayıf kat kontrolu

merhaba projemi tam bitirmiştim ilginç bir şekilde b1 düzensizliği uyarısı almaya başladım. bakıp yardımcı olabilirmisiniz. Forumları okudum ama ne yaptıysam düzeltemedim
Modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--asansör perdelerini grup yapınız,
--2. kat tavanı duvar yüklerini kaldırabilir, döşeme hareketli yüklerini azaltabilirsiniz,
--merdiveni modelleyip mesnetleyerek bina ile birlikte çözünüz,
--işaretlediğim yerlerde mesnetlenme hataları var mesnet noktalarını kolon ucuna veya kolon içine mesnetleyiniz.
1749049357691.png
 
teşekkür ederim ünver bey son bir sorum daha var . nervür kirişlerinin açılımını almak istediğimde eksik çıkıyor. projede bunun için bir yönlendirmeniz varmıdır acaba ?
 
Geri