Belediyenin projeme yazmış olduğu (kendince) eksikler hakkında.

Ekte paylaşmış olduğum .cde dosyasında projenin data kontrolünü ilgili belediye yapmış bulunmakta ve belediyedeki mühendis arkadaşın yazmış olduğu ve benim cevaben sorduğum sorulara genel olarak yönetmeliğe aykırı birşey istemiyoruz aksine daha güvenli bir yapı yaptırmak istiyoruz gibi mühendislikle yakından uzaktan alakası olmayan eksikleri ve sorularımı yazıyorum. İsteğim sizlerin de mutlaka bu tarz konular başınızdan geçmiştir ve ne gibi bir önlem alıyorsunuz ? Ben bu durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına uygun bir dille bildirerek önlem almak istiyorum. Siz değerli hocalarımın fikirlerini paylaşmasını istemekteyim. Saygılarımla...

1. Geometrik kontroldeki hataları düzeltelim. (2 adet kısa duvar objesi mevcuttur düzeltilecektir.)
2. 2. bodrum kat tavanı d193 kaset döşeme olarak tanımlayınız. (döşeme kenarıyla yapılan döşemeler kaset olmaz – Program hesap yapmaz)
3. S4 kolonu +y yönünde uzatıp, paralelindeki balkon kirişiyle mesnetleyelim.(s25 deki kolonda da aynı durum geçerli.) (tasarım bu şekilde nedeni nedir yönetmeliğe aykırı hiçbir durum yoktur.)
4. P02 subasman perdesi kotunu -50 yapıp, k38 kirişini s22 ile mesnetleyelim. (tasarım bu şekilde nedeni nedir yönetmeliğe aykırı hiçbir durum yoktur.)
5. Güçlü kolon şartını sağlamayan taşıyıcıları düzeltelim. ( Güçlü kolon şartını sağlamayan taşıyıcı yoktur neye göre bu madde yazıldı ?)
6. S78-85 kolonlarını en az 3 noktasından mesnetlecek şekilde tasarlayın veya bu kolonları kaldırıp s36-43 kolonlarının kesitlerini artırım, kiriş serbest açıklık ölçüsü azaltalım. (tasarım bu şekilde nedeni nedir yönetmeliğe aykırı hiçbir durum yoktur.)
7. Kolon ölçülerini küsüratlı tanımlamayalım.(küsüratlı kolon ölçüsü yoktur.)
8. Perde başlık ölçülerini, donatılarını, etriye aralıklarını üst katlarda azaltma yapmayalım. (Perde başlık ölçüler ve donatıları değişmiyor katlar arası etriyeler kesme kuvvetine göre değişiklik gösterebilir ? )
9. Etriye aralıklarının kat boyunca sabit tutalım. ( kesme kuvveti olmayan yerde etriye sıklaştırmadaki amaç nedir yönetmelik maddesiyle yazabilir misiniz?)
10. Merdiven mesnetlenme koşullarını belirleyiniz. (İDECAD 11 merdiveni akıllı mesnetleme ile yapmaktadır bunu sizin belirlemenize gerek yoktur eğer yanlış mesnetlediğinizi düşünüyorsanız İstanbul veya Bursa ofisiyle görüşebilirim)
11. Köşe kolon kesitlerini artırınız.(x ve y yönünde) (nedeni nedir ? yönetmeliğe aykırı hiçbir durum yoktur)
12. İskan edilebilir alanlarda iç net yükseklik 260cm altına düşmeyecek,(kapalı çıkmaların bulunduğu kaset yüksekliği max 40cm olacak.) (maddeye mimari olarak bakılacaktır)
13. Parametrelerde pürüzlendirilmemiş yüzey seçilip analiz yapalım. (yapılacaktır)
14. Birleşim kesme güvenliğinde konsol kirişinden dolayı kuşatılmış olarak gösterilen kolonları 1.7 ile bölüp bu şekilde değerlendirip, ölçülendirelim.(örnek:162 vb.) ( Yönetmelik maddesinde böyle bir durum yok programda doğru çözmüş durumda neden böyle yapacağız? İdecad 11 hatalı mı çözüyor?)
15. S92,64 vb. simetriğindeki taşıyıcılar gibi boyutlandırınız. (nedeni nedir? Yönetmeliğe aykırı bir durum yoktur.)
16. Panellere etkiyen toprak yükünü 2.5t/m2 olacak şekilde güncelleyelim.(Toprak yükleri idecad v11 de otomatik olarak verilmektedir. 2.5 t/m2 değerini neye göre bulduğunuzu yazınız. Hd? Hs?)
17. Asansör boşluğunu temelde gösterelim. (gösterilecektir.)
18. Temel negatif gerilme yüksek değerde, temel kalınlığı artıralım, ampatmanları genişletelim. (Temel kalınlığı ve ampartları ne yapalım ? zeminde negatif gerilme maksimum ne olmalıdır ?)

Siz değerli hocalarımızdan fikirlerinizi bekliyorum . Saygılarımla...
 

Ekli dosyalar

1. Geometrik kontroldeki hataları düzeltelim. (2 adet kısa duvar objesi mevcuttur düzeltilecektir.)

Akslarınız düz gözüküyor fakat kolon yerleşimleriniz aks kesişim noktalarında değil, hatalı yerleşimler var bundan dolayı perde ve kirişlerde küçük açılar oluşmuş.
Çizimler açısından bu durumları düzeltmeniz uygun olur.
1777276815150.png



Kolonların düğüm noktaları aks kesişim noktalarında değil.
1777277074218.png


2. 2. bodrum kat tavanı d193 kaset döşeme olarak tanımlayınız. (döşeme kenarıyla yapılan döşemeler kaset olmaz – Program hesap yapmaz)
Projenizdeki durumda tek konsol olmayacağı için köşe döşeme kaset döşemeye çevrilebilir. Şuan modellediğiniz şekilde de kalabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

3. S4 kolonu +y yönünde uzatıp, paralelindeki balkon kirişiyle mesnetleyelim.(s25 deki kolonda da aynı durum geçerli.) (tasarım bu şekilde nedeni nedir yönetmeliğe aykırı hiçbir durum yoktur.)
Gönderdiğiniz projede bu isimlerde kolonlar yok. Eleman isimlendirmeleri yapılmamış Modelinizi düzelttikten sonra "objeleri otomatik adlandır" komutu kullanılabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


4. P02 subasman perdesi kotunu -50 yapıp, k38 kirişini s22 ile mesnetleyelim. (tasarım bu şekilde nedeni nedir yönetmeliğe aykırı hiçbir durum yoktur.)
Projenizdeki şekilde modelleyebilirsiniz.

5. Güçlü kolon şartını sağlamayan taşıyıcıları düzeltelim. ( Güçlü kolon şartını sağlamayan taşıyıcı yoktur neye göre bu madde yazıldı ?)
Projede Zayıf kolonlarınız var fakat bu zayıf kolonlar muaf koşullar dahilinde olduğu için raporlarda hata olarak verilmemektedir.
Yardım sayfalarını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1777284605121.png

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1777284669147.png



1777284890323.png

6. S78-85 kolonlarını en az 3 noktasından mesnetlecek şekilde tasarlayın veya bu kolonları kaldırıp s36-43 kolonlarının kesitlerini artırım, kiriş serbest açıklık ölçüsü azaltalım. (tasarım bu şekilde nedeni nedir yönetmeliğe aykırı hiçbir durum yoktur.)
Kolonların İki yönde sisteme bağlanarak çerçeve oluşturması amacı ile istenmiştir.

7. Kolon ölçülerini küsüratlı tanımlamayalım.(küsüratlı kolon ölçüsü yoktur.)
Kolon betonarme diyaloğunda 30cm kenarlar küsüratlı gözüküyor.
1777284368356.png


8. Perde başlık ölçülerini, donatılarını, etriye aralıklarını üst katlarda azaltma yapmayalım. (Perde başlık ölçüler ve donatıları değişmiyor katlar arası etriyeler kesme kuvvetine göre değişiklik gösterebilir ? )
Başlık bölgesi uzunluklarında katlar arası değişenler var. donatı sürekliliği ve uygulama kolaylığı açısından bu başlık bölgeleri perde ayarlarında eşitlenebilir.
1777286178876.png
9. Etriye aralıklarının kat boyunca sabit tutalım. ( kesme kuvveti olmayan yerde etriye sıklaştırmadaki amaç nedir yönetmelik maddesiyle yazabilir misiniz?)
Etriye aralıkları yönetmelik koşullarına göre belirlenmektedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

10. Merdiven mesnetlenme koşullarını belirleyiniz. (İDECAD 11 merdiveni akıllı mesnetleme ile yapmaktadır bunu sizin belirlemenize gerek yoktur eğer yanlış mesnetlediğinizi düşünüyorsanız İstanbul veya Bursa ofisiyle görüşebilirim)
Merdiven mesnetlenmelerinde bir sorun gözükmüyor

11. Köşe kolon kesitlerini artırınız.(x ve y yönünde) (nedeni nedir ? yönetmeliğe aykırı hiçbir durum yoktur)
Kapasite oranları ve pursantajlarda bir sorun gözükmüyor.

13. Parametrelerde pürüzlendirilmemiş yüzey seçilip analiz yapalım. (yapılacaktır)
Perde ayarlarından seçilebilir.
1777283788879.png


14. Birleşim kesme güvenliğinde konsol kirişinden dolayı kuşatılmış olarak gösterilen kolonları 1.7 ile bölüp bu şekilde değerlendirip, ölçülendirelim.(örnek:162 vb.) ( Yönetmelik maddesinde böyle bir durum yok programda doğru çözmüş durumda neden böyle yapacağız? İdecad 11 hatalı mı çözüyor?)

Konsol kirişlerin kolon kiriş birleşim kesme güvenliği kontrollerinde dikkate alınması opsiyoneldir.
Aşağıdaki opsiyonu pasif yaparak analiz yapabilirsiniz. Bu opsiyon standart ayarlarımızda pasiftir.
1777285687338.png
15. S92,64 vb. simetriğindeki taşıyıcılar gibi boyutlandırınız. (nedeni nedir? Yönetmeliğe aykırı bir durum yoktur.)
Gönderdiğiniz projede bu isimlerde kolonlar yok. Eleman isimlendirmeleri yapılmamış Modelinizi düzelttikten sonra "objeleri otomatik adlandır" komutu kullanılabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

16. Panellere etkiyen toprak yükünü 2.5t/m2 olacak şekilde güncelleyelim.(Toprak yükleri idecad v11 de otomatik olarak verilmektedir. 2.5 t/m2 değerini neye göre bulduğunuzu yazınız. Hd? Hs?)


Toprak yükleri Tablo 16.6 'ya göre hesaplanır.
1777285206288.png

Analiz ayarlarında toprak birim ağırlıklarını zemin durumuna göre kontrol edin.
Perde toprak yükleri bu değerler kullanılarak hesaplanır.
1777285276462.png


17. Asansör boşluğunu temelde gösterelim. (gösterilecektir.)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

18. Temel negatif gerilme yüksek değerde, temel kalınlığı artıralım, ampatmanları genişletelim. (Temel kalınlığı ve ampartları ne yapalım ? zeminde negatif gerilme maksimum ne olmalıdır ?)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
@Yasin TEZEL Yasin bey cevaplar için teşekkür ederiz belediyenin iddiası konsol kirişlerde kuşatılmışlık olamayacağı yönündedir. Ve konsol kirişlerde kesme güvenliği tikini işaretlememiz istenmekte olduğu için işaretlemek zorunda kaldım. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Ve bir diğer konu idecad konsol kirişlerde 4 tarafı 3/4 ü sağladığında kuşatılmış olarak alıyor ve hata yapıyor siz hesapları tekrar yapın yönündedir maalesef...
 