Betonarme Çıktıdaki Hata Kodları

hme0779

Yeni Üye
Slm.
Mesela betonarmer kolon sonuçlarını incelerken C001(ab) veya kirişte B05(ab) mesajı ile olumsuz durum oluşuyor.
Bunların tam olarak ne manaya geldiğini nerede bulacağım.
 
M: Maksimum pursantaj aşıldı hatasıdır, ilgili eleman çok fazla zorlanmış ve fazla donatı ihtiyacı oluşmuştur.
B: Deprem yönetmeliği kolon-kiriş birleşim bölgesi kontrolü sağlanamamış demektir.
K: Kesme güvenliği sağlanamadı, eleman çok fazla kesme kuvveti alıyor demektir.
S: Sehim güvenliği sağlanamadı
N: Maksimum izin verilen normal kuvvet sınırı aşıldı
Ç: Çatlak sınırı aşıldı
ab : Dep. Yön. 3.4.3.1 koşulu ilgili elemanda sağlanamadı
Br : Burulma sınırı aşıldı
Z : Zımbalama güvenliği sağlanamadı
Zg : Zemin emniyet gerilmesi aşıldı
Min : TS500 Minimum döşeme kalınlığı koşulu sağlanamadı
AS(-) : Program gereken donatıyı verilen parametrelerle seçemedi (Programın kullanmasına izin verilen donatılar bölümünde daha büyük çap seçilebilir).


Projenizde oluşan bu durumlardan M,K,S,N,Ç,Br,Min,As(-) hataları için genel çözüm olarak ilgili elemanın kesidini büyütebilirsiniz.
Diğerleri için genel olarak ya kesit büyütmeniz ya da oluşan durumu bertaraf etmek için sisteminizde düzenlemeler yapmanız gerekmektedir
 
Merhaba,
Analiz yaptırdıktan sonra hata kodu olarak S1(E) hatasını alıyorum sebebi ne olabilir.?
Teşekkür ederim.
 
merhaba,
Deneyim amaçlı oluşturduğum projede geometri kontrolü yaprken 31 adet döşemem olmasına rağmen 32. döşemede hata alıyorum .Aynı zamanda döşeme kalınlığım şartnamaye uygun ancak döşeme boyutu yetersiz uyarısını alıyorum.
şimdiden teşekkür ederim.
 
adem alkan":2gnr3uhs' Alıntı:
merhaba,
Deneyim amaçlı oluşturduğum projede geometri kontrolü yaprken 31 adet döşemem olmasına rağmen 32. döşemede hata alıyorum .Aynı zamanda döşeme kalınlığım şartnamaye uygun ancak döşeme boyutu yetersiz uyarısını alıyorum.
şimdiden teşekkür ederim.

Merhaba

Projenizi ekler misiniz.
 
adem alkan":2n5o7azd' Alıntı:
merhaba,
Deneyim amaçlı oluşturduğum projede geometri kontrolü yaprken 31 adet döşemem olmasına rağmen 32. döşemede hata alıyorum .Aynı zamanda döşeme kalınlığım şartnamaye uygun ancak döşeme boyutu yetersiz uyarısını alıyorum.
şimdiden teşekkür ederim.

Merhaba

Merdiven arkasındaki perde bölgesinde düğüm noktalarının bağlantı sorunu vardı.
12 katta düzelttim ve Bodrum kat hariç tüm katlara kopyaladım. Düzeltilmiş projeyi ekte bulabilirsiniz.
Bodrum kat üst katlardan bağımsız bir şekilde modellenmiş. Zemin katı bodrum kata kopyalayıp bodrum kat perdelerini tanımlamanızı tavsiye ederim.
Kat döşemelerindeki zımbalama kontrolünü aşabilmeniz için perde uçlarını kiriş ile bağlamanızı tavsiye ederim.
 

Ekli dosyalar

  • DüzeltilenProje.cde
    7.8 MB · Görüntüleme: 47
Geri
Üst