v10 teknik desteği 1 Ocak 2027’de sona eriyor. Teknik destek almaya devam etmek için v11’e geçin →

BETONARME ÇELİK YAPILARIN R KATSAYISI SEÇİMİ

Merhabalar

Betonarme yapıların en üst katına çelik çatı yapılma talebi genel olarak geliyor. İdecadde betonarme bina üzerine çelik bina modelliyorum ama R katsayısı betonarmeye göre seçiliyor. Ayrıca o katta betonarme eleman varsa göreli öteleme sınırını ona göre alıyor çeliğe göre almıyor. Bu tarz modellemeler konusunda desteğinizi rica ediyorum
 
Merhaba,

Betonarme yapı üzerine çelik çatı modellenen sistemlerde R ve D katsayıları taşıyıcı sistem özelliklerine göre belirlenmelidir.

Öncelikle çelik taşıyıcı sistem için uygun R ve D katsayılarını seçerek analiz yapınız. Çelik katın tasarımını ve göreli kat ötelemesi kontrollerini tamamlayınız. TBDY 2018'e göre çelik taşıyıcı sistemlerde göreli kat ötelemesi sınırı betonarmeye göre %50 daha düşük olduğundan, gerekli durumlarda kesitleri artırarak çelik katın tasarımını tamamlayınız ve raporlarını alınız.

Ardından projeyi farklı kaydederek betonarme taşıyıcı sistem için uygun R ve D katsayılarını seçiniz. Çelik elemanlarda herhangi bir değişiklik yapmadan, çelik sistem modelde bulunacak şekilde analizi tekrarlayınız. Betonarme elemanların tasarımını tamamladıktan sonra raporlarını alarak iki raporu birleştirebilirsiniz.


İyi çalışmalar.
 
Betonarme yapıların üzerine çelik çatı yapılması durumunda öncelikle çelik çatı taşıyıcı sistemi ile binanın deprem taşıyıcı sistemi arasındaki ayrımın doğru yapılması gerekmektedir. Bir yapıda hem betonarme hem de çelik elemanların bulunması, tek başına yapının karma taşıyıcı sistem olarak değerlendirilmesini gerektirmez. Burada esas olan, deprem etkilerinin hangi taşıyıcı elemanlar tarafından ve hangi mekanizma ile karşılandığıdır.

TBDY 2018 kapsamında R katsayısı yalnızca taşıyıcı elemanın malzemesine bağlı olmayıp taşıyıcı sistemin süneklik düzeyini, enerji tüketme kapasitesini ve doğrusal olmayan davranış özelliklerini temsil etmektedir.

Betonarme bir binanın üzerine yapılan çelik çatı, çatı örtüsünü ve çatıya etkiyen yükleri taşıyan bir sistem niteliğindeyse ve binanın ana deprem taşıyıcı sistemi betonarme çerçeve ve/veya perdelerden oluşuyorsa, betonarme taşıyıcı sisteme uygun R katsayısı esas alınabilir.
Ancak betonarme alt katların üzerinde kendi kolonları, kirişleri ve çaprazları bulunan, ayrı bir kat niteliğinde çelik taşıyıcı sistem oluşturulması durumunda konu farklı değerlendirilmelidir. Bu durumda düşey doğrultuda taşıyıcı sistem türü ve rijitliği değiştiğinden, her iki sistemin birlikte deprem davranışı ve kuvvet aktarım mekanizması dikkate alınmalıdır.

Burada özellikle belirtmek gerekir ki betonarme taşıyıcı sisteme ait R katsayısının kullanılması, çelik çatının kütlesinin ve deprem etkilerinin analizde ihmal edilmesi anlamına gelmemektedir.

Göreli kat ötelemesi açısından ise TBDY 2018 Madde 4.9.1.4 kapsamında κ katsayısı betonarme binalar için 1, çelik binalar için 0,5 olarak tanımlanmıştır. Yönetmelikte bu ayrım eleman bazında değil, bina taşıyıcı sistemi üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla çatı elemanlarının çelik olması, doğrudan çelik binalara ait sınırların uygulanmasını gerektirmez.

1795767030104.png

Betonarme yapı üzerine çelik çatı modellenmesi konusunda aşağıdaki kaynaklardan da faydalanabilirsiniz:

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

 
Geri
Üst