betonarme fabrika tasarım

cezbe

Üye
merhaba iyi günler, betonarme fabrika projesi tasarım aşamasındayım.
-4 m net kat yüksekliği istenmektedir: açıklık fazla olduğundan ve tüm katta temiz kat yüksekliği istendiğinden kaset döşeme tercih edildi, fakat demir metraj istenen düzeyden fazla gerçekleşti, proje hakkında kolon ve kiriş sayısı bakımından tavsiye verirseniz sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • fabrika tasarım.cde
    13.1 MB · Görüntüleme: 28
tasarımınıza göre donatı metrajınız normal görünüyor. ( 1592 m³ betona karşılık 175 ton donatı ) ancak kolon sayınız fazla . 59-62 aksları arasındaki 4 adet kolon dizisi ve 64 aksındaki kolonlar özel bir neden ( mimari sebepler başta olmak üzere ) yoksa kaldırılabilir gibi görünüyor.
subasman katını üst kat yüksekliğine dahil ederek çözmenizde fayda var.
 
Olcay beyin yukarıda belirttiği hususlara katılmakla beraber subasman katının ayrı bir kat olarak tanımlanıp rijit olarak kabul edilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum.
 
Olcay beyin yukarıda belirttiği hususlara katılmakla beraber subasman katının ayrı bir kat olarak tanımlanıp rijit olarak kabul edilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum.
Evet, Subasman katında döşeme (rijit diyafram) tanımlı olmadığı için kat genel ayarlarında rijit kat olarak tanımlanmamalıdır
 