Merhaba, son zamanlarda kafama takılan bir konu var. Bildiğiniz gibi çok katlı yapıların büyük bir bölümünde asansör çevresine "U" şeklinde bir çekirdek perde tasarlanmaktadır. Perdelerin yapının çevresine düzenli olarak dağıtılması rijitlik ve kütle merkezi arasındaki mesafeyi düşüreceğinden statik açıdan daha iyi bir tasarım olacaktır. Kaldı ki asansör perdesi eğer yapının tam ortasında değilse RM-KM arasındaki mesafeyi azaltmak için karşısına bir perde daha koyuluyor ve bu da ekstra maliyetler getiriyor. Sorum şu asansör montajı için gerekli şartları sağlayacak ve perdeleri yapının etrafında konumlandırmamızı sağlayacak tasarım nedir? Asansör perdesi yerine aralıklı kolonlar koymak daha mı mantıklıdır?
 
legasov":324nu2bo' Alıntı:
Merhaba, son zamanlarda kafama takılan bir konu var. Bildiğiniz gibi çok katlı yapıların büyük bir bölümünde asansör çevresine "U" şeklinde bir çekirdek perde tasarlanmaktadır. Perdelerin yapının çevresine düzenli olarak dağıtılması rijitlik ve kütle merkezi arasındaki mesafeyi düşüreceğinden statik açıdan daha iyi bir tasarım olacaktır. Kaldı ki asansör perdesi eğer yapının tam ortasında değilse RM-KM arasındaki mesafeyi azaltmak için karşısına bir perde daha koyuluyor ve bu da ekstra maliyetler getiriyor. Sorum şu asansör montajı için gerekli şartları sağlayacak ve perdeleri yapının etrafında konumlandırmamızı sağlayacak tasarım nedir? Asansör perdesi yerine aralıklı kolonlar koymak daha mı mantıklıdır?


Bana göre de asansör çevresine asansör için perde yapma gereği ve zorunluluğu yoktur. Olsa olsa ihtiyaç halinde mimari
açıdan uygun alanlardan birisi olur. Hatta o zaman temelde asansör kuyusu oluşturmak çok kolaylaşır.

Perdelerle ilgili Prof. Dr. Mizan Doğan hocanın şu yazısı epey bilgilendirici;

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
sahinsukru":fwnvt74r' Alıntı:
legasov":fwnvt74r' Alıntı:
Merhaba, son zamanlarda kafama takılan bir konu var. Bildiğiniz gibi çok katlı yapıların büyük bir bölümünde asansör çevresine "U" şeklinde bir çekirdek perde tasarlanmaktadır. Perdelerin yapının çevresine düzenli olarak dağıtılması rijitlik ve kütle merkezi arasındaki mesafeyi düşüreceğinden statik açıdan daha iyi bir tasarım olacaktır. Kaldı ki asansör perdesi eğer yapının tam ortasında değilse RM-KM arasındaki mesafeyi azaltmak için karşısına bir perde daha koyuluyor ve bu da ekstra maliyetler getiriyor. Sorum şu asansör montajı için gerekli şartları sağlayacak ve perdeleri yapının etrafında konumlandırmamızı sağlayacak tasarım nedir? Asansör perdesi yerine aralıklı kolonlar koymak daha mı mantıklıdır?


Bana göre de asansör çevresine asansör için perde yapma gereği ve zorunluluğu yoktur. Olsa olsa ihtiyaç halinde mimari
açıdan uygun alanlardan birisi olur. Hatta o zaman temelde asansör kuyusu oluşturmak çok kolaylaşır.

Perdelerle ilgili Prof. Dr. Mizan Doğan hocanın şu yazı epey bilgilendirici;

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Teşekkür ederim..
 