V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

BETONARME PROJE EKSİKLERİM

merhabalar bu şekilde eksiklerim var yardımcı olursanız sevinirim, projede tıkandığım noktalar bu şekilde
platform kotunu anlayamadım
donatıların rengini nasıl değiştiririm
saçak çıkması uygun gözüküyor bana göre
  • 1. Kattan kolon başlayamaz.(perde grubundaki)
  • Platform kotunu veriniz. Demirlerini 12 lik olarak veriniz. Min q:0,75 alınız.
  • Hangileri 16 lık hangileri 14 lük
  • 1770121649914.png
  • Saçak çıkmasında uyuşmayan yerler var.
  • D202-6-9 nolu döşemelere duvar yükü giriniz.
  • Hn bilginiz yanlış.
 

Ekli dosyalar

Hn bilginiz yanlış.
Son katın yüksekliğini kontrol edin.
Asansör perdelerine son katta kot vermişsiniz. Kotları 0 yapın ve kat yüksekliğini olması gereken yüksekliğe ayarlayın.
1770127170269.png

platform kotunu anlayamadım

Platform kotunu veriniz. Demirlerini 12 lik olarak veriniz. Min q:0,75 alınız.
Platform kotu asansör perdelerinin en üstündeki döşeme olabilir. Bu döşeme tanımlanmamış

Ayrıca asansör makina dairesinin hn 'den çıkartılması istenmiş olabilir.
Bu durumda aşağıdaki opsiyon seçilebilir.
1770127014927.png

Hangileri 16 lık hangileri 14 lük

Bu gibi karışıklıkların oluşmaması için birleşim bölgelerinde tek çap kullanmanız uygun olur.
Ayrıca P01 ve P02 perdelerinde 7Ø16 kullanmak yerine 9Ø14 kullanmanız uygun olur.
7 adet donatı kullanıdığınızda donatı aralıkları 25Ø kuralına uymuyor.
Donatılar arası mesafe Ø8 etriye için 25*8 = 20cm'i geçmemeli
1770127622208.png

1770127701121.png

D202-6-9 nolu döşemelere duvar yükü giriniz.
Döşeme üzerindeki duvar yükleri çizgisel döşeme yükü olarak tanımlanabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saçak çıkmasında uyuşmayan yerler var.
Bu konu hk. detaylı bilgi alırmısınız hangi döşeme? Donatı ile ilgili mi sorun var?
 
Geri
Üst