BETONARME PROJEMİ KIDEMLİ BİR ARKADAŞ YORUM YAPABİLİRMİ...

projeniz çerçeve sistem, ötelemeler genel hatları ile düzgün.

ilave olarak ;

- duvar yükleri girilmemiş.
- merdiven mesnetleri gözden geçirilmeli. çıkışta sahanlık geçişi olan mesnette perde işareti kaldırılmalı.
- ana merdiven ikinci kolda k35 kirişi ile birlikte imalatı sıkıntılı olur. bu birleşimde son rıht kiriş yüzünde bitmeli.
- fiber model işaretlenmeli.
- ts500 yeniden dağılım maddesi
- ts498 hareketli yük azaltma katsayısı opsiyonel olarak işaretlenebilir.
- perde kritik başlık uzunluğu opsiyonel olarak tüm katlarda aynı kullan seçeneği faydalı olabilir.
 
-DUVAR YÜKÜ OLARAK, MİMARİ PROJEYE GÖRE DUVARLARI YÜKLERİ İLE BİRLİKTE UYGULADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM. -FİBER MODEL;KOLON,PERDE VE KİRİŞLERDE SEÇİLİ.
 
Kiriş üzerinde eğer duvar objesi tanımlandı ise, duvar yükleri duvar objelerinden alınır, duvar üzerindeki kapı/pencere boşlukları düşülerek hesaplanır.
Kiriş üzerinde duvar objesi yok ise, kiriş ayarlarındaki duvar yükü değeri kullanılır.
Modelde duvarlar obje olarak tanımlandığı için kiriş ayarlarındaki parametreler dikkate alınmaz. Raporlardan ve 3B modelden kontrol edilebilir.

1691564104262.png

1691564172422.png

1691564226167.png

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
İyi günler, kirişsiz döşeme olarak tasarlanan projemi yorumlayabilir misiniz? görüşleriniz paylaşabilirseniz sevinirim taşıyıcı sistem hakkında önerilere açığım.
 

Ekli dosyalar

  • kirişsiz.cde
    3.4 MB · Görüntüleme: 6
İyi günler, kirişsiz döşeme olarak tasarlanan projemi yorumlayabilir misiniz? görüşleriniz paylaşabilirseniz sevinirim taşıyıcı sistem hakkında önerilere açığım.
ekteki görsellerde işaretlediğim seçimleri yaptığınızda ekteki bir diğer görseldeki kolonlarda zımbalama hatası alıyorsunuz. bunu bir değerlendirin.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2023-08-15 225250.png
    Ekran görüntüsü 2023-08-15 225250.png
    410 KB · Görüntüleme: 45
  • Ekran görüntüsü 2023-08-15 225305.png
    Ekran görüntüsü 2023-08-15 225305.png
    389.2 KB · Görüntüleme: 46
  • Ekran görüntüsü 2023-08-15 225334.png
    Ekran görüntüsü 2023-08-15 225334.png
    397.1 KB · Görüntüleme: 47
ekteki görsellerde işaretlediğim seçimleri yaptığınızda ekteki bir diğer görseldeki kolonlarda zımbalama hatası alıyorsunuz. bunu bir değerlendirin.
Cevabınız için teşekkürler.
-"Döşeme tasarımında düzlem içi kuvvetleri dikkate al" seçeneğini yarı rijit yöntemle çözülmeyen yapılar için kullanılabilir diye hiç göz önünde bulundurmamıştım.
-Ayrıca belirttiğiniz kolonlarda kirişle bağlantı olduğu için tekrar zımbalama kontrolü yapmaya gerek olmayacağını düşündüğüm için öyle tahkik yaptırmamıştım.
 
Geri
Üst