Taşıyıcı sisteminizi elden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Ekte bir resim gönderdim. Gönderdiğim resimde mavi X ile işaretli olan kolon ve kirişleri kaldırabilir, kırmızı ile işaretlediğim kirişleri ilave edebilirsiniz. Çerçeve oluşturma anlamında problem yaşıyorsunuz. Bazı kolonlarınız tek yönde bağlanmış görünüyor. ( S2, 15, 16, 21, 25, 26, 31, 33, 35, 36 kolonları) Bunları iki yönde bağlayın. bir aks üzerindeki kolonları dizerken şaşırtmalı olarak dizmelisiniz. Bunu yaptığınızda bir çok sorunun hallolduğunu göreceksiniz. Örneğin en alttaki 14 aksı üzerindeki kolonların hepsi aynı yönde dizilmiş. Yine A aksı L aksı üzerindeki kolonlar da bu şekilde.
Hiç bir kiriş üzerinde (sabit ve hareketli) yük yok. K82 anlamsız bir kiriş olmuş. Bazı katlarda bağlantı problemi var. K117-118 kirişlerini kiriş/temel yönü komutuyla değiştirin sürekli hale getirin.
S19 ve S24 kolonlarını perde olarak sisteme girin.
Kiriş yükseklikleri konusuna Berat bey değinmiş zaten. Her zaman söylediğim gibi nervürlü döşeme yaparken istediğiniz yerden kiriş geçirme şansınız varken, hele hele zaten her nervür bir kiriş pozisyonundayken çerçeveleri doğru birleştirme anlamında kirişleri koymaktan kaçınılmasını anlamış değilim.
Bir de 2. ve 3. bodrum katta en sağda bulunan perdenin bina ile ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Bu bir istinat duvarı da olabilir. Dolayısıyla sisteme katmasanız daha iyi olacağını düşünmekteyim.