Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--konut binası ise bks=1 alınız,
--bu durumda pursantajlar düşüyor ama sds=1.127 olan bir yerde, perdesiz çözüm yapacaksanız, pursantajları 1.5 geçmeyecek şekilde kolon ebatlarını büyütünüz,
--kiriş donatılarının kesite sığıp sığmadığını kontrol ediniz,
--açıklıklarınız büyük, kiriş yüksekliklerini en az 0.5 m yapmanız uygun olur,
--merdiveni mesnetlemek için kiriş ilave etseniz bile mesnetleme iyi değil.
Yoğun olan bodrum kat kolonunun kendi donatısı değil, o kolona atılan donatı, üstteki kolonun alt uç tesirine göre hesaplanmış (TBDY 2018'e göre kolon donatı ekleri kolon açıklıklarında yapıldığı için artık klasik "kolon donatısı" mantığı ile değil de "kat geçişi donatısı" mantığı ile düşünmek gerekir), ki zemin kat kolonlarının alt uçlarının zorlanması bu taşıyıcı sistemde beklenir.
Ünver Bey'in de tavsiye ettiği gibi mümkünse köşelere perde eklemeniz kolonları rahatlatacaktır. Yapılamıyorsa kolon kesitlerini büyütmek gerekir, yapının deformasyonundan da üst yapının konsol gibi davranışı ve bu davranış altında kolonların alt uçlarının zorlandığı görünüyor: