Dilatasyon yaptığınız blokları perdelerini birleştirmişsiniz. Bu kısımda perdeyi dilatasyona göre tanımlamanız uygun olur.
1768394949910.png

Rijit bodrum kat koşulu ve perde devrilme momenti kontrollerinin doğru yapılabilmesi için dilatasyonlu yapıları ayrı projelerde çözülmelidir.

Sürtünme kesmesi hatası aldığınız perdelerde büyük farklar yok. Düşey donatı alanı arttırılmalıdır. Düşey donatı aralığını azaltarak sorunu çözebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1768396636991.png

Perde toprak yüklerini girin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
YASİN BEY ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM YARDIMLARINIZ SAYESİNDE ÇÖZÜLDÜ, BEN PROGRAMIN OTOMATİK KURTARACAK DONATIYA KADAR KENDİ ATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN BOYUNA DONATILARI DEĞİŞTİRMEYİ HİÇ DENEMEMİŞTİM, SAYENİZDE BU DÜŞÜNCENİN YANLIŞ OLDUĞUNU FARK ETTİM TEŞEKKÜRLER.
 