V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Bodrum kattaki kolonlarda çok fazla donatı kullanılmış.

Kolonları ne kadar büyütürsem büyüteyim daha fazla donatı yüklemesi yapıyor. Sadece bodrum kat için bu sorunu yaşıyorum, üst katlarda bir sorun yok. Ne yapmam lazım?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    120.2 KB · Görüntüleme: 78
Analiz ayarlarında zemin yatak katsayısı ve zemin taşıma gücü değerlerini kontrol ediniz. Sanırım değerler ters girilmiş.

Ekli dosyayı görüntüle 25018

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Kontrol ettim o değerler doğru, zemin sınıfı ZE zaten, zemin birim ağırlığını yanlış girmişim sadece onu düzelttim ancak donatı sorunu devam ediyor.
 
Kontrol ettim o değerler doğru, zemin sınıfı ZE zaten, zemin birim ağırlığını yanlış girmişim sadece onu düzelttim ancak donatı sorunu devam ediyor.
Zemin yatak katsayısı değerinin 23,511 tf/m2 kadar küçük olması ZE türü bir zeminde zemin taşıma gücü değerinin 1316 tf/m2 gibi afaki bir değer olması pek mümkün değil.
 
Merhaba benim de bodrum kat kolonlarımda donatı çok fazla çıkıyor kesit büyütmeme rağmen çözüm olmuyor nasıl çözebilirim bu sorunu
 

Ekli dosyalar

Merhaba benim de bodrum kat kolonlarımda donatı çok fazla çıkıyor kesit büyütmeme rağmen çözüm olmuyor nasıl çözebilirim bu sorunu
doğru analiz için dinamik dışmerkezlik yöntemi ile çözüm yapınız.Ekran görüntüsü 2025-12-11 150456.png

ilgili bilgi için inceleyiniz;
 
teşekkür ederim dinamik dış merkezlilik yöntemini seçince bir öncekine göre yarı yarıya düştü donatı oranım ancak yine diğer kolonlara göre 2 kat fazla donatı var bunun için yapabileceğim başka bir şey var mı
 
Geri
Üst