Bodrum Perdelerindeki Boşluklar

Bodrum Perdelerindeki Boşluklar için, deprem yönetmeliği 7.6.9. maddesi şöyle diyor : Perdelerde Boşluklar Perde içinde bulunan pencere ve tesisat gibi boşluklar planda perdenin orta üçte birlik bölgesinde oluşturulacak, boşluğun yatay boyutu perde genişliğinin %20’sinden büyük ve düşey boyutu kat yüksekliğinin %20’sinden büyük olmayacaktır. Boşluğun kenarlarına, üstüne ve altına, etriyelerle sarılı ilave düşey ve yatay donatı yerleştirilecek; bu bölgelere yerleştirilen ilave donatının her bir doğrultudaki toplam kesit alanı, boşluk bölgesine yerleştirilmemiş olan donatının toplam kesit alanından az olmayacak ve etriye aralığı 150 mm’den daha büyük alınmayacaktır (Şekil 7.14).

Bu madde yapının üst katlarında devam etmeyen, bodrum kat perdeleri için geçerli midir ? Eğer geçerli değil ise 535/30 ölçülerinde perdede, iki ucuna kolonlara sıfır olacak şekilde 95/95 boşluk oluştursam.
1-Kolonlarda kısa kolon davranışı oluşur mu ? (Kolonların diğer uçlarında perdeler boşluksuz devam ediyor.)
2-Bu şekilde 1 adet perde bulunan, diğer 3 tarafında boşluksuz perde bulunan bodrum kat, rijit bodrum kat kabul edilebilir mi ?
 
Son düzenleme:
Bu madde yapının üst katlarında devam etmeyen, bodrum kat perdeleri için geçerli midir ?
şekil 7.14 bakılırsa alta/üste devam eden deprem perdesi olarak görülüyor. genel yorum deprem perdeleri için,
1-Kolonlarda kısa kolon davranışı oluşur mu ? (Kolonların diğer uçlarında perdeler boşluksuz devam ediyor.)
kolonun diğer ucundan perde devem ediyorsa kısa kolon oluşmaz,
2-Bu şekilde 1 adet perde bulunan, diğer 3 tarafında boşluksuz perde bulunan bodrum kat, rijit bodrum kat kabul edilebilir mi ?
kabul edilebilir.
not: yukarıdaki yorum sizin tarifinize göre verilmiştir.
böyle durumlarda projeyi ekleyip sorsanız daha doğru olur.
 
Geri
Üst