Kolonların perdeler ile birleşik olan modelde (dosya 1.cde)
Standart ayarlar ile sadece perdeler ile birleşik olmayan kolon ve perdelerin boşta olan uçlarında zımbalama kontrolü yapılmaktadır.
Zımbalama kontrolü yapılan elemanlar raporlarda listelenmektedir.
1692625243450.png

1692626291277.png



Kolonların perdeler ile birleşik olan modelde (dosya 1.cde)
Kolonlardaki aşağıdaki opsiyon seçildiğinde perdelere bağlı olsa bile kolonlarda zımbalama kontrolleri kullanıcı tercihi ile yapılabilir ve raporlanır
1692625824792.png
1692625335077.png

1692626614925.png

Kolonların perdelerden ayırdığınız modelde (dosya2.cde)
Kolonların perdeler ile ilişkisi olmadığı için tüm kolonlarda ve ucu boş olan perdelerde zımbalama kontrolü yapılmaktadır
Asansör perdesinde kot hataları var modeli kontrol ediniz. Asansör çukurunu modele dahil etmemeniz uygun olur
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1692626723420.png
 
Anladım demek bende yapamamışım yada ben ayarlarda yanlışlıkla başka bir şeyi kapadım ... Yanlız belediye kolon ve perdelerin ayrı ayrı dökülmesi gerektiğini vurguladılar ... bende uygulama bu yönde olacak sa diye ayırdım ayırınca da bina da baya sorun çıktı ... neyse belediyeden ruhsatımızı aldık ..
 