bodrum veya subasman kat kolonlarda donatı yığılması

Erhanmrl14

Yeni Üye
herkese kolay gelsin. çiziğim çoğu projede böyle olsa da özellikle bu projede bodrum kat kolonlarımda akıl almaz donatı yığılması var. sorun tasarımımda mı yoksa programda mı çözemedim. projem ektedir konu hakkında yardımcı olabilirseniz çok mutlu olurum teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

kendi adıma mantıklı bir neden-sonuç bulamadığım konulardan biri, düşey donatıların üst katlardan minimum pursantajla gelip ( rijit veya değil ) temele oturan katta birden 2 katı veya daha fazla artış göstermesi durumu. üst yapı etkileşimli çözümde artış olması normal karşılanabilir. ancak minimum pursantajdan bu şekilde bir artışın ( katı aynı şekilde kopyalasak bile ) nedenini bulamadım. maalesef buna ilişkin forumda başkaca konular olmasına ragmen ikna edici bir açıklama da yok.
 
 
Kalıp planı genel olarak incelediğimizde ,yapının girintili-çıkıntılı ve düzensiz bir plan geometrisine sahip olduğu, kolonların planda ve doğrultular bazında homojen dağılmadığı, bazı çerçeve hatlarının sürekliliğinin bozulduğu ve kolonların güçlü eksen yönlerinin farklı doğrultularda konumlandığı görülmektedir. Her iki doğrultuda perdeler yapıda asimetrik yerleştirilmiş ve her iki doğrultuda yapı asimetriktir. Bu durum kat rijitliğinin yapı genelinde dengeli dağılmamasına ve kütle merkezi ile rijitlik merkezi arasında eksantrisite oluşmasına neden olur.Projenizde ayrıca zemin sınıfı ZD ve spektral ivme katsayısı 1.46 yüksek bir değerdir.

Bodrum kattan üst kata devam eden kolonlarda, bodrum kat ile üst katlar arasındaki rijitlik farkı ve kuvvet aktarımı nedeniyle donatı ihtiyacının artması beklenebilir.Fakat projenizde bodrum katı silerek analiz ettiğimizde bile (yapı bir kat azaltıldığında)S11 kolonundaki en alt katta yüksek donatı ihtiyacı ve kapasite oranının fazla çıkması benzer şekilde devam etmektedir.Bu durum, problemin esas olarak yukarıda da belirttiğim yapının genel taşıyıcı sistem ve plan geometrisiyle ilişkili olduğunu göstermektedir.

1791191389756.png


Bodrum kat donatı tasarımında As1,As2 ve As3 donatı alanlarına göre tasarım yapılmaktadır. Bodrum kat kolonları zemin kat alt uç noktasındaki tasarım tesirleri altında zorlanabilmektedir. Belirttiğiniz kolonlar TBDY 2018'de verilen maksimum pursantaj sınır değerlerinin altındadır fakat sınırada yakındır. Kolonların kapasite oranlarına bakarsanız, bazı kolonların kapasite oranının depremli kombinasyonlarda sınırdan çalıştığını ve aştığını görebilirsiniz. Kolonlar zorlandığı için, kolon boyutlarını artırabilir ya da tasarım değişikliğine gidebilirsiniz. Kapasite oranından sınır değerde çalışan ve aşan kolonlarda değişiklik yapabilirsiniz. Kolonda donatı sayısını azaltmak için donatı çapını büyütebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Tasarım değişikliği açısından kolonların güçlü eksenleri X ve Y doğrultularında dengeli dağıtılmalı ve yalnızca mimari gerekliliklere göre farklı yönlerde döndürülmüş kolonlar varsa, bunlar yeniden değerlendirilmelidir. Mümkün olan bölgelerde kesintiye uğrayan kiriş-kolon aksları süreklileştirilmeli ve yatay yüklerin yapı boyunca daha doğrudan aktarılabileceği düzgün moment çerçeveleri oluşturulmalıdır.
1791191397256.png


S11 kolonundaki donatı fazlalığını yalnızca bodrum kat veya kolon kesiti özelinde değil, yapının genel plan geometrisi, rijitlik dağılımı ve taşıyıcı sistem davranışı ile birlikte değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Rijit bodrum katı olan yapılarda rijit bodrum kat için iki yükleme durumlu hesap yönteminin seçilmesini öneririz.
Aşağıdaki bilgilendirme açıklamasını da inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 