Yönetmeliğin kolon kiriş birleşim bölgesi kontrolü formülünü inceleyin:

Katlar arasında As1-As2 değişebilir, gayet normal.
VKol değişebilir (değişmesi şarttır ayrıca,
asıl değişmezse sorun arayın).
Yani bir katta kurtardı, diğer katta kurtarmadı, hesapta hata var diye düşünüyorsanız, bu düşünce yanlış, asıl beklenen davranış hesap değerinin değişmesidir.
Kat içinde de işler değişebilir, projenizin kat planı, tam simetrik değil:
Tesirlerde ufak farklar, sınırlarda tasarım yapılan durumlarda birinde kurtarma diğerinde kurtarmama gibi sonuçlar doğurabiliyor.
Mesela incelediğim bir kolonda Ve 76, diğerinde 84 çıkmış, sınır değer 83. Biri kurtarmış, diğeri kurtarmamış.
Burada 76 ve 84 tf değerleri, sizin kat planınızın sağı ve solu kadar birbirine yakın aslında. Ama biri kurtarıp diğeri kurtarmayınca sanki arada dağlar kadar fark varmış gibi algılanıyor.
kolon boyutlarini buyultmeden kiris boyutlarini buyutmeden ve beton sinifini degistirmeden bu sorunu nasil cozerim.
Bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Hiçbir şeyi değiştirmezseniz aynı sonuçları alırsınız.