emrahgokdemir
Üye
Merhaba.
Bir projenin tasarımını yaptım.İlgili modeli ekteki linkte indirilebilir olarak sunuyorum.
Analiz sonrası gerek göreli kat ötelemeleri gerek burulma düzensizliği katsayıları sınırın altında kaldı.
Fakat burulma düzensizliği katsayıları 1'e çok yakındı. (1,002-1,005 gibi değerler. maximumu 1,042)
Değerlerin 1'e bu kadar yakın olmasından şüphelendim.
Zira katsayının 1 çıkması, ilgili kattaki tüm kolonların hemen hemen eşit göreli kat ötelemesi yapması alamına geliyor.(yanılıyorsam düzeltin lütfen)
Modellememi tekrar kontrol ettim. Fakat ciddi bir modelleme hatası bulamadım.
Burulma katsayılarından şüphelenmem üzerine, binadaki tüm perdeleri 30/50 kolonlara çevirdim. Yine de burulma düzensizliği katsayaları neredeyse değişmedi.
Ardından binanın burulma davranışı sergilemesi için, binanın kütle merkezine göre , doğusunu batısına göre zayıflatmak amacıyla, doğu kısımdan kolon kaldırmaya başladım.
Doğu taraftaki tüm kolonları dahi kaldırmama rağmen (yaklaşık 100 m2 lik alanı 1 tek kolonla taşıtmayı denediğimde dahi) burulma düzensizliği katsayıları 1,007 civarlarında kaldı.
Dolayısıyla projemde bir hata olduğunu düşünüyorum fakat nerede hata yaptığımı bulamıyorum.
Modelimi inceleyip yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
MODEL İNDİRME BAĞLANTISI:
Saygılarımla,
Emrah GÖKDEMİR
Bir projenin tasarımını yaptım.İlgili modeli ekteki linkte indirilebilir olarak sunuyorum.
Analiz sonrası gerek göreli kat ötelemeleri gerek burulma düzensizliği katsayıları sınırın altında kaldı.
Fakat burulma düzensizliği katsayıları 1'e çok yakındı. (1,002-1,005 gibi değerler. maximumu 1,042)
Değerlerin 1'e bu kadar yakın olmasından şüphelendim.
Zira katsayının 1 çıkması, ilgili kattaki tüm kolonların hemen hemen eşit göreli kat ötelemesi yapması alamına geliyor.(yanılıyorsam düzeltin lütfen)
Modellememi tekrar kontrol ettim. Fakat ciddi bir modelleme hatası bulamadım.
Burulma katsayılarından şüphelenmem üzerine, binadaki tüm perdeleri 30/50 kolonlara çevirdim. Yine de burulma düzensizliği katsayaları neredeyse değişmedi.
Ardından binanın burulma davranışı sergilemesi için, binanın kütle merkezine göre , doğusunu batısına göre zayıflatmak amacıyla, doğu kısımdan kolon kaldırmaya başladım.
Doğu taraftaki tüm kolonları dahi kaldırmama rağmen (yaklaşık 100 m2 lik alanı 1 tek kolonla taşıtmayı denediğimde dahi) burulma düzensizliği katsayıları 1,007 civarlarında kaldı.
Dolayısıyla projemde bir hata olduğunu düşünüyorum fakat nerede hata yaptığımı bulamıyorum.
Modelimi inceleyip yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
MODEL İNDİRME BAĞLANTISI:
Bu linki görmek için izniniz yok.
Giriş yap veya üye ol.
Saygılarımla,
Emrah GÖKDEMİR