V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

BURULMADAN KAYNAKLI KİRİŞTE YOĞUN DONATI

merhabalar arkadaşlar iyi çalışmalar.K45 kirişinde zemin katta burulmadan kaynaklı(ti ve tj değerleri çok yüksek) yoğun donatı var bundan kaynaklıda kolon-kiriş birleşim bölgesi hatası alıyorum.Bu hatayı düzeltmekte sorun yok ama neden bu denli hata veriyor anlamış değilim.Simetriği olan kirişte herhangi bir sorun yokken bu kiriş neden bu kadar buruluyor.Birde mimari plandan kaynaklı temelim girintili çıkıntılı sizce radye temeli bu şekilde mi geçeyim yoksa merdiven bölgesinin önünde ve arkasında olan boşlukları temelle doldurmaktansa o bölgedeki kolonlarıda 40cm ampartman yaparak girinti çıkıntı şeklinde mi geçeyim? Şimdiden siz değerli meslektaşlarıma çözüm ve önerileri için teşekkür ediyorum iyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

arkadaş durum yazdığınız gibi değil. 1. neden 1kat olsa gerek. merdiven kat sahanlığı ağ oluşmayan döşeme. tüm kartlarda döşemeleri silip, merdivenlerin mesnetleneceği şekilde ,duvar yükü sıfırlanmış kirişler geçin. 3.katta s18de kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği hatası
çıkar. x yönü 3 kiriş genişliğini 30 cm yapınız. 2. kat k52 kirişi donatı yetersiz çıkar. kirişi silip yeniden geçin. kesit değişmeyecek. zemin kat k44 donatı yetersiz. silip yeniden geçiniz kesit değişmeyecek 25x50. hatalar düzeldi. silinen döşemeyi yerleştirince çıktı 10 civarında hata (not zemin katta k44 bitişiği döşeme) s16dan s24de ,25x50 kesitli kiriş geç. 2 döşeme gir çizgisel yükü kaldırıp hareketli yükü 0.35 yap. sonuç: düzelecektir projeniz. merdiven kat sahanlıkları için öneriye zemin kat dahil değildir.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst