Son kullanıcı ve upgrade fiyat listeleri 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Döşeme donatı yetersiz

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sans10se
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

sans10se

Etkin Üye
Merhabalar, raporlarda döşeme donatı yetersiz gözüküyor ama analiz sonucunda döşeme donatılarına baktığımda bir problem gözükmüyor.
Kiriş Nmax aşıyor bu durumun farklı bir sebebi olabilir mi? Raporlarda bulamadım.
Bodrum merdivenlerini kat kotuna göre farklı kotta yaptım, modelle şeklim doğru mudur?
Teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

Bodrum katta "+" kot vererek tanımladığınız döşeme ve kirişleri zemin katta "-" kot vererek tanımlayınız.
Döşeme ve kirişleri aktif kat içindeki kolon ve perdelere mesnetleyiniz.
1748597436573.png

Bu kirişin üst kat kolonuna mesnetlenmediğini deformasyonlardan görebilirsiniz.
1748598227231.png

"Hatalı döşeme kotu" hatalarını düzeltiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1748597587921.png

Aşağıdaki asansör kulesi döşemeleri kat kotundaki kirişler ile bağı olmadığı için hata veriyor.
Bu döşemeler için o kotta kiriş tanımlamak veya döşeme kenarı ile(kat kotundaki kirişler ile çakışmaması gerekir) sınır belirleyerek tanımlanmalıdır.
1748597787404.png

Model hatalarını düzelttikten sonra sorununuz düzelmez ise projenizi tekrar ekleyebilirsiniz.
 
Geri
Üst