döşeme hatası nasıl düzeltebilirim yardımcı olur musunuz?

Döşeme raporunu incelerseniz bu döşeme hatalı olarak "konsol" olarak tanımlanmış. Bundan dolayı kalınlık kontrolleri ln/12 ye kuralına göre yapılıyor ve kalınlık hatası alıyorsunuz
Üstte + altta düz donatı seçimi yaparsanız ln/30 koşuluna göre kalınlık kontrolü yapılacaktır. Bu şekilde kalınlık koşulunda hata verilmemektedir.