döşeme ilave demiri atmıyor.

meric54

Yeni Üye
Döşemede ilave demir raporda gözükmesine rağmen çizimlerde gözükmüyor. İlave kısmında konsol döşeme olduğunda rapor ile çizim tutmuyor.döşeme ilave.pngdöşeme ilave açılım.png
 
muhtemelen bu ilave donatıları sildiğiniz zaman eksik donatı çıkmaz. saçaklara ait aynı yöndeki donatılar ile birlikte değerlendirin.
 
silersek donatı yetersiz hatası alıyoruz. alt katlarda ilave donatının atılacağı yerde hesap aksını konsola denk getirmeyince sıkıntı olmuyor. Ama tam boy konsol yada son tabliyede(saçaklarda) bunu yapma şansıda yok. Manuel ilave mi atılacak? Olcay bey saçaklara ait aynı yöndeki donatılar ile birlikte değerlendirin demişsiniz bende öyle olduğunu düşünüyorum ama yapı denetime anlatmakta zorluk çekeriz.
 
D2 Döşemenizin ilave donatılarını kontrol edin D5 döşemesi sağ ilavesi D2 konsol döşeme olduğu için sağ ve sol ilave olarak tanımlı olması gerekir.
D2 konsol döşemesi resimde görüldüğü üzere 3 döşemeyi de kapsar şekilde çizilmiş. İlave donatısı sadece 2 aksının olduğu yerde çizilecektir.
Tüm döşemelerde ilave donatının çizilmesini istiyorsanız D2 döşemesine ilave hesap aksları tanımlayarak çalışma mesefelerini düzenleyebilirsiniz.
1670838489696.png

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Aşağıdaki örnekte olduğu gibi tanımlanabilir.
1670838955756.png
1670839073454.png

Sorununuz devam ederse projenizi ekleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
D2 Döşemenizin ilave donatılarını kontrol edin D5 döşemesi sağ ilavesi D2 konsol döşeme olduğu için sağ ve sol ilave olarak tanımlı olması gerekir.
D2 konsol döşemesi resimde görüldüğü üzere 3 döşemeyi de kapsar şekilde çizilmiş. İlave donatısı sadece 2 aksının olduğu yerde çizilecektir.
Tüm döşemelerde ilave donatının çizilmesini istiyorsanız D2 döşemesine ilave hesap aksları tanımlayarak çalışma mesefelerini düzenleyebilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 29651

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Aşağıdaki örnekte olduğu gibi tanımlanabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 29655
Ekli dosyayı görüntüle 29659

Sorununuz devam ederse projenizi ekleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1670838955756.png1670839073454.png
 
ATTIĞINIZ RESİMDE D1 DÖŞEME İLAVESİ D5 VE D6 KONSOL DONATISI Mİ OLUYOR? D5 VE D6 FİRKETE 12LİK SEÇİLİRSE İÇTEKİ D1 8LİK İLAVELERİ YİNE ÇIKMAYACAK RESİMDEKİ GİBİ.
 
Konsol döşemelerde ilave donatıları firkete şeklinde çizilmektedir.
D1 ve D2 döşemesi ilave donatıları, D5 konsol döşemesinde firkete şeklinde gösterilmektedir.

1670845428998.png

İlave donatı çapını Ø12 yaparsanız . Durum aşağıdaki gibi olacaktır.
1670845646454.png
 
İLAVE DEMİRLER 12LİK SEÇİP EL İLE DEĞİŞTİRMEDEN HEPSİ 12LİK ATMAMIZ GEREKECEK YADA KONSOLLA DENK GELENLER İLAVELERİ 12LİK YAPILACAK ÇERÇEVE İÇİNDEKİ İLAVE 8,KONSOL 12 ANLATAMAYIZ YAPI DENETİME:( İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. İYİ ÇALIŞMALAR.
 
İLAVE DEMİRLER 12LİK SEÇİP EL İLE DEĞİŞTİRMEDEN HEPSİ 12LİK ATMAMIZ GEREKECEK
Bu şart değil. Ø10 kullanabilirsiniz. Konsol döşemelerde özellikle Ø12 isteniyorsa; Döşeme betonarme diyaloğunda
konsol döşemenin ve gerisindeki döşemenin ilave donatılarını Ø12/n olarak eşitleyebilirsiniz.
Bu iki donatı aynı olduğu için çap ve aralığı eşitlemeniz gerekiyor

KONSOLLA DENK GELENLER İLAVELERİ 12LİK YAPILACAK ÇERÇEVE İÇİNDEKİ İLAVE 8,KONSOL 12 ANLATAMAYIZ YAPI DENETİME
Döşemelerde gerekli donatı alanını sağlamak şartı ile istenilen çap ve aralıkta donatı kullanılabilir. Döşeme tipine göre farklılık olabilir.


Döşemede ilave demir raporda gözükmesine rağmen çizimlerde gözükmüyor. İlave kısmında konsol döşeme olduğunda rapor ile çizim tutmuyor.
Rapor - çizim uyumsuzluğu yaşadığınız projeyi de eklerseniz inceleriz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Konsol döşemelerde ilave donatıları firkete şeklinde çizilmektedir.
D1 ve D2 döşemesi ilave donatıları, D5 konsol döşemesinde firkete şeklinde gösterilmektedir.

Ekli dosyayı görüntüle 29670

İlave donatı çapını Ø12 yaparsanız . Durum aşağıdaki gibi olacaktır.
Ekli dosyayı görüntüle 29671
Merhaba. Bence programda konsollardaki firkete donatları, betonarme döşeme diyaloğunda ilave ismi yerine firkete donatı sütunun altında olsa bence daha anlaşılır olur.
 
Geri