Döşeme sehim sınırı aşıldı

Saçaklardaki döşeme sehimini kurtaramadım.
s3-s4 ve s7-s8 kolonlarını sistem sürekliliği için 36lık kiriş ile bağlamak istedim fakat12cm döşeme kurtarmıyor, 50 lik ise istenmiyor.
Çıkma olan kirişin süreksiz olması problem olur mu?
Ayrıca simetrik olan diğer merdiveni çizdiğimde geometrik hatalar veriyor program.
 

Ekli dosyalar

  • cihan1.cde
    2.7 MB · Görüntüleme: 24
Son düzenleme:
Modelinizde saçaklarda Y yönündeki açıklıktan dolayı sehimden kurtarmamaktadır. Y yönündeki açıklığı saçaklarda kiriş çıkarak azaltarak sehimden kurtarabilirsiniz.

Kirişli plak bir sistemde minimum kesit koşulları kurtarmıyorsa, ve derin kiriş istenmiyorsa sisteme perde ekleyerek kirişsiz mantar döşeme sistemini değerlendirebilirsiniz.

Programda sürekliliği olmayan tek konsol kirişlerde ve perdeye rijit doğrultuda bağlanan kirişlerde sehim denetimi şu an otomatik yapılmamaktadır.

Bu aşamada Perspektif penceresinde Analiz Görselleştirme diyaloğu Deformasyon sekmesinden Kiriş uç noktasındaki Uz deplasman değerlerini inceleyerek TS500' de belirtilen koşullara göre kontrol yapmanızı önerebilirim. Veya kiriş yüksekliği Çizelge 13.1' deki, sehim denetimi gerektirmeyen yükseklik/açıklık koşulu sağlanacak şekilde verilip, sehim denetiminin yapılmaması seçeneği değerlendirilebilir.

Merdiven boşlukları arasında 3 cmlık fark bulunmaktadır. Merdiveni kullanıcı tanımlı olarak baştan tanımlamanızı öneririm.
 
Saçaklardaki döşeme sehimini kurtaramadım.
s3-s4 ve s7-s8 kolonlarını sistem sürekliliği için 36lık kiriş ile bağlamak istedim fakat12cm döşeme kurtarmıyor, 50 lik ise istenmiyor.
Çıkma olan kirişin süreksiz olması problem olur mu?
Ayrıca simetrik olan diğer merdiveni çizdiğimde geometrik hatalar veriyor program.
1. KAT KİRİŞ YÜKLERİNİ SIFIRLAYINIZ TÜMÜ DÜZELİR. Saçak donatılarını manuel olarak 10luk yaparsınız. Aksi durumda not
yazabilirsiniz. Apaydınç
 
Modelinizde saçaklarda Y yönündeki açıklıktan dolayı sehimden kurtarmamaktadır. Y yönündeki açıklığı saçaklarda kiriş çıkarak azaltarak sehimden kurtarabilirsiniz.

Kirişli plak bir sistemde minimum kesit koşulları kurtarmıyorsa, ve derin kiriş istenmiyorsa sisteme perde ekleyerek kirişsiz mantar döşeme sistemini değerlendirebilirsiniz.

Programda sürekliliği olmayan tek konsol kirişlerde ve perdeye rijit doğrultuda bağlanan kirişlerde sehim denetimi şu an otomatik yapılmamaktadır.

Bu aşamada Perspektif penceresinde Analiz Görselleştirme diyaloğu Deformasyon sekmesinden Kiriş uç noktasındaki Uz deplasman değerlerini inceleyerek TS500' de belirtilen koşullara göre kontrol yapmanızı önerebilirim. Veya kiriş yüksekliği Çizelge 13.1' deki, sehim denetimi gerektirmeyen yükseklik/açıklık koşulu sağlanacak şekilde verilip, sehim denetiminin yapılmaması seçeneği değerlendirilebilir.

Merdiven boşlukları arasında 3 cmlık fark bulunmaktadır. Merdiveni kullanıcı tanımlı olarak baştan tanımlamanızı öneririm.
1. KAT KİRİŞ YÜKLERİNİ SIFIRLAYINIZ TÜMÜ DÜZELİR. Saçak donatılarını manuel olarak 10luk yaparsınız. Aksi durumda not
yazabilirsiniz. Apaydınç

Çok teşekkür ederim öneri ve çözümleriniz için.
4.9.1.3.b seçeneği ile çözüm yaptım ama yerinde bunu uygulamazlar. 4.9.1.3.a seçince ise göreli kat ötelemesi hataları çıkıyor bunun için bir öneriniz var mıdır? Yerinde uygulanmazsa ne gibi problemler oluşur?
 

Çok teşekkür ederim öneri ve çözümleriniz için.
4.9.1.3.b seçeneği ile çözüm yaptım ama yerinde bunu uygulamazlar. 4.9.1.3.a seçince ise göreli kat ötelemesi hataları çıkıyor bunun için bir öneriniz var mıdır? Yerinde uygulanmazsa ne gibi problemler oluşur?
1.kat kirişlerinin hepsini birlikte seçip kiriş yüklerini sıfırlayınız
ve başka işlem yapmadan analiz yapınız hiçbir hata çıkmıyor.
Dosya tekrar indirilip aynı işlem yapıldı yine rapor hatasız açılıyor.
 

Ekli dosyalar

  • düzeltme.cde
    2.7 MB · Görüntüleme: 8
Son düzenleme:
Teşekkür ederim fakat yükleri kaldırıp sorunu çözdüm söylediğiniz üzerine benim demek istediğim. TBDY 4.9.1 Göreli kat ötelemelerinin sınıflandırma kontrollerinde 4.9.1.3.b seçeneği ile çözüm yaptım dolayısıyla 0.016 değeri baz alındığı için sorun çıkmıyor. 4.9.1.3.a seçince ise 0.008 baz alınıyor ve göreli kat ötelemesi hataları çıkıyor. Yerinde uygulanmazsa ne gibi problemler oluşur? Çünkü birçok şantiyede esnek derz yapılmadan uygulama yapılıyor.
 
Geri
Üst