Döşemelerimde sehim sınırı aşıldı hatası alıyorum. Z+1 projeyi sıfırdan çizerek de denetim alt-üst düz donatı alarak da denedim. balkon kısmını kiriş yaparak da denediğimde daire içi döşemelerimde sehim hatası alıyorum. donatıların kalınlığını arttırarak da denedim.
1791625047460.png1791625129650.png
 

Ekli dosyalar

zemin emniyetli taşıma gücü ve yatak katsayısı değerlerini ters girmiş olmalısnız. doğru değerleri girerseniz düzelir. ancak bu değerler çok yüksek bir teyit etmeniz gerekir. 210 cm dolgu katını ben olsam b.a. döşeme ile kat gibi yapardım. aradaki perdeler kalkar ve daha ekonomik bir çözüm çıkar.
 
zemin zd grubu. değerleri ters girmesinden ziyade hatalı. taşıma gücü 25ton/m2. yatak kat1600 seç. analiz yap. döşemelerde hata sıfırlanıyor. galiba çok aceleye gelmişe benziyor. dolgu katı için öneri doğru ve yerindedir. hiç değilse taksi garajı olabilir. arazi durumuna göre. önemli uyarı genişliği 180 cm balkon donatı çaplarını tablodan 12 /20 yapınız. bölgemizde konsol balkon döşemelerde 14/17 aralıktan az ne kullanıcılar ne de kurum ve denetçiler kabul etmeler. varsa geri dönüş yapılır.
 
Son düzenleme:
zemin emniyetli taşıma gücü ve yatak katsayısı değerlerini ters girmiş olmalısnız. doğru değerleri girerseniz düzelir. ancak bu değerler çok yüksek bir teyit etmeniz gerekir. 210 cm dolgu katını ben olsam b.a. döşeme ile kat gibi yapardım. aradaki perdeler kalkar ve daha ekonomik bir çözüm çıkar.
Dolgu katına betonarme döşeme tanımlayarak çözdüğünde aradaki perdelerin yine de bir kısmının kalması gerekmez mi?
 
Döşeme, perde ve radye temelde sonlu eleman boyutlarını azaltınız. 20-25cm aralığı uygun olur.
Subasman katı döşemelerini tanımlamadığınız için bu kat, rijit kat olarak tanımlanamaz.
Rijit kat olarak tanımlanabilmesi için subasman katı döşemelerinin tanımlanması gerekir.
Yatak katsayısı ile zemin taşıma gücü ters girilmiş olabilir kontrol ediniz.
1791794929286.png
 
Dolgu katına betonarme döşeme tanımlayarak çözdüğünde aradaki perdelerin yine de bir kısmının kalması gerekmez mi?
hayır bence gerekli değil. garaj veya başka bir kullanım için minimum kat yüksekliği yeterli değil. bu mümkün olamaz ise ( imar durumu ve kot kesit gibi nedenlerden dolayı ) sadece kalıp alması için bir boşluk gerekir. diğer yandan ara perdeler olsa bile yapılacak dolgu gidecek donatıyı kat be kat aşar maliyet olarak. bu yüzden her durumda burayı kat gibi tanımlamak faydalı olacaktır.
 