V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Döşeme sehim sınırı kontrolü

Ekte gördüğünüz projede bazı döşemelerde sehim sınırı kontrolünü aşamıyorum. ortadaki 20 m2 alana sahip döşemeyi kalınlaştırdığımda onları düzeltebiliyorum (çevresindeki kiriş yüksekliğini de değiştirerek) fakat 100 cm'lik çıkma olan cephede tam ortaya çıkma kiriş atsam dahi oradaki çıkma döşemeleri kurtaramıyorum. Donatılar eğer kilitliyse açabilirsiniz yine aynı hatayı veriyor. Ayrıca Normalde bu yükseklikte 100cm çıkmalı sıradan konutlarda 12 cm döşeme çok rahat bir şekilde kurtarır. Acaba fark edemediğim bir analiz ayarı seçeneği mi buna sebep oluyor? İlginiz için şimdiden teşekkür ediyorum.
 

Ekli dosyalar

döşeme ayarlarından statik meenüsünden katın diyaframına bağlama seçeneği ile deneyebilirsin saçak döşemelerinde bunu kullanıyorum ben
 
Projenizde bu seçim yapılmamalıdır. Bu seçimi yapmak deprem yükünün elemanlara dağılımının hatalı yapılmasına sebep olur.
Kat içindeki yatay deformasyonlar ve burulma davranışı farklılaşabilir.
Döşeme ayarlarında "Otomatik rijit diyafram oluştur" opsiyonunun seçilmesi uygun olur.
1793365685322.png

P3 ve P4 Perdelerini birleştirin.
1793365085033.png


Projenizde duvar yükleri tanımlanmamış
Proje hataları için yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Projenizde bu seçim yapılmamalıdır. Bu seçimi yapmak deprem yükünün elemanlara dağılımının hatalı yapılmasına sebep olur.
Kat içindeki yatay deformasyonlar ve burulma davranışı farklılaşabilir.
Döşeme ayarlarında "Otomatik rijit diyafram oluştur" opsiyonunun seçilmesi uygun olur.
Ekli dosyayı görüntüle 64919

P3 ve P4 Perdelerini birleştirin.
Ekli dosyayı görüntüle 64917


Projenizde duvar yükleri tanımlanmamış
Proje hataları için yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
''Bu seçim yapılmamalıdır'' dediğiniz ve ardından önerdiğiniz seçim aynı anladım ama. Ayrıca benim datamda da o şekilde seçili.
 
Projenizde bu seçim yapılmamalıdır. Bu seçimi yapmak deprem yükünün elemanlara dağılımının hatalı yapılmasına sebep olur.
Kat içindeki yatay deformasyonlar ve burulma davranışı farklılaşabilir.
Döşeme ayarlarında "Otomatik rijit diyafram oluştur" opsiyonunun seçilmesi uygun olur.
Ekli dosyayı görüntüle 64919

P3 ve P4 Perdelerini birleştirin.
Ekli dosyayı görüntüle 64917


Projenizde duvar yükleri tanımlanmamış
Proje hataları için yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Duvar gösterimi kapalı datada duvarlar girilidir.
 
1793688988452.png
Yukarıdaki açıklamanızdan "Katın diyaframına bağlama" opsiyonunu denediğiniz anlaşılıyor. Bu opsiyonu projeniz için seçmeniz uygun olmaz.
Döşeme ayarlarında "Otomatik rijit diyafram oluştur" opsiyonunun seçilmesi uygun olur.
1793689090752.png
 
Geri
Üst