Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Döşeme Sehim Sınırı ve Döşeme Donatı yetersiz hatası
Ekteki projede sağ alt ve sol alt köşelerdeki balkonlarda, konsol açıklığının 1 m gibi küçük olmasına rağmen, bu uyarıyı neden alıyorum analiz sonrası. Hatanın çözümünü nasıl yapmalıyım? Teşekkürler...
Ekteki projede sağ alt ve sol alt köşelerdeki balkonlarda, konsol açıklığının 1 m gibi küçük olmasına rağmen, bu uyarıyı neden alıyorum analiz sonrası. Hatanın çözümünü nasıl yapmalıyım? Teşekkürler...
D02 döşemesinin üst döşeme kenarı K47-K4 kirişlerine bağlanmıyor. Bu yüzden döşeme oluşumu ve döşeme analizi hatalı.
D14 döşemesinin P03 K31 kirişleri arasında kalan döşeme boşluğunun döşeme kenarı kullanılarak iki farklı döşeme olarak tanımlanması uygun olur.